Bricoleur du Dimanche

Serrage raccords tubes P.E.R

avatar - doudouone34
Petit nouveau
Message(s) : 1
12/01/2008 à 01h02
12/01/2008 à 01h02
Bonjour à tous et meilleurs voeux. Je réalise une installation en P.E.R et j'ai une question toute bête: Tube PER de 16 avec raccord en cuivre ( Té et coudes) par serrage Faut-il serrer la partie cuivre à fond? quelle force appliquer au serrage. Je n'ai trouvé nulle part la réponse. Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Milouphot

avatar - Milouphot
Bricoleur
Message(s) : 57
13/01/2008 à 20h27
13/01/2008 à 20h27
Je vais te faire une réponse à la Fernand Reynaud : un serrage suffisant mais sans exagérer non plus. Les problèmes ne sont pas vraiment au niveau de la jonction per/laiton. J'ai réalisé toute l'installation plomberie chauffage d'une grande maison en per et je n'ai pas eu une seule fuite à ce niveau. En revanche il faut soigner la jonction de tes raccords PER avec les parties métalliques de l'installation comme les nourrices ou les vannes.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Gegelabricole

Visiteurs non identifiés : 77