Bricoleur du Dimanche

4V au lieu de 220V

Par Aussie82

avatar - Aussie82
Petite nouvelle
Message(s) : 3
13/12/2025 à 17h26
13/12/2025 à 17h26

Bonjour,
J’ai remarqué il y a quelques semaines que la ventilation de ma salle de bain ne fonctionnait plus. Il est très silencieux donc il est possible que le bon - fonctionnement était très ancien. J’ai pensé que le module de ventilation était à changer, mais lorsque je l’ai démonté, j’ai mesuré la tension à ses bornes, et elle n’était que de 4V. Au niveau du tableau j’ai bien 220V. J’ai débranché tout ce qui est alimenté par ce disjoncteur, rien à faire, toujours 4V. Qu’est-ce qui peut causer une chute de tension aussi importante ?
 Merci pour votre aide. 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Didier58340
Bricoleur
Message(s) : 84
13/12/2025 à 22h39
13/12/2025 à 22h39

bonjour, tu nous parles bien de ton vmc? si c'est le cas il se peut que le moteur de celui ci soit hs surtout si tu nous dit qu'il est très ancien.

ou créer un compte pour participer

Par Aussie82

avatar - Aussie82
Petite nouvelle
Message(s) : 3
15/12/2025 à 20h32
15/12/2025 à 20h32

C’est ce que j’ai pensé initialement. Sauf que déjà, si c’était le moteur qui était HS, le disjoncteur aurait dû sauter (ce qui n’a pas été le cas). Et en plus de ça, en débranchant tout ce qui est sur la ligne, j’ai toujours 4V sur la phase…

ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1915
15/12/2025 à 20h59
15/12/2025 à 20h59

Bonjour

Un peu plus de précision serait nécessaire ..

- comme par ex une photo de l'arrivée sur le module de ventilation , 

- et où et comment tu fais tes mesures

Cordialement 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Aussie82

avatar - Aussie82
Petite nouvelle
Message(s) : 3
16/12/2025 à 18h10
16/12/2025 à 18h10

J’ai débranché les fils du module de ventilation et je fais la mesure au multimètre entre la phrase et le neutre. Je suis électronicienne de formation, à priori il n’y a pas de sujet sur la prise de mesure… 🙂

Ce que je me demande au fond, c’est ce que je mesure… Est-ce que si le circuit est rompu entre la sortie du tableau et la ventilation, je peux mesurer une tension fixe de 4V ?

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3619
16/12/2025 à 19h03
16/12/2025 à 19h03

Bonjour,

Une mesure de 4V n'est pas significative sur un circuit 230V AC, ça veut simplement dire que ce circuit n'est pas alimenté (disjoncteur déclenché, fil coupé ou débranché, etc.)

ou créer un compte pour participer

Par PalmPilot

avatar - PalmPilot
Petit nouveau
Message(s) : 7
17/12/2025 à 13h58
17/12/2025 à 13h58

Bonjour, 

Oui, c’est typiquement une tension fantôme. Quand un fil est coupé ou non alimenté, le multimètre peut mesurer quelques volts via des couplages capacitifs avec d’autres circuits voisins, surtout avec un multimètre numérique à forte impédance. Les 4 V ne sont pas exploitables et ne signifient pas qu’il y a une vraie alimentation.

Tu as probablement une coupure franche de la phase ou du neutre entre le tableau et la VMC (connexion desserrée, domino, boîte de dérivation, câble abîmé). Pour confirmer, mesure avec une charge (lampe témoin ou multimètre en mode basse impédance si dispo) ou teste continuité fil par fil hors tension.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : castor

Visiteurs non identifiés : 134