Bricoleur du Dimanche

câble 50 m pour 2200w 4² ou 2,5² ?

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3552
04/08/2011 à 20h42
04/08/2011 à 20h42
bonjour,

pour un petit bâtiment et une distance de 50 mètres (câble à enterrer sous gaine orange annelée) en 220v mono est ce que 4² c'est oK

1iere option - pour 2200w meuleuse ?

2 ième option - pour utilisation poste soudure amateur?

vu que c'est un usage occasionnel, 2,5² serait-il assez ?


merci pour votre réponse

Cordialement



Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9400
04/08/2011 à 21h23
04/08/2011 à 21h23
Bonsoir

S'il s'agit d'un circuit unique et en supposant que le départ de ce circuit soit à côté du disjoncteur de branchement ERDF, on peut prendre l'hypothèse de chute de tension de 5%, maximum autorisé par la norme pour cet usage.

Avec du 2,5² sur 50m mettre un disjoncteur 10A au départ pour 2300W maxi
Avec du 4² sur 50m mettre un disjoncteur 20A au départ pour 4600W maxi

Si les hypothèses que j'ai formulée au départ ne sont pas bonnes (tableau divisionnaire avec circuit non unique, disjoncteur de branchement éloigné...), merci de mieux préciser celles-ci.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3552
04/08/2011 à 21h41
04/08/2011 à 21h41
merci Carminas pour cette réponse super rapide

disjoncteur près disjoncteur EDF pour ce circuit
utilisation prévue = 2 lampes et 1 prise pour usage occasionnel
je ferais certainement un tableau 2.5 et 1.5 à l'arrivée

pour le coup la version 2300 W (10A) maxi doit suffire

merci encore

cordialement

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9400
04/08/2011 à 22h26
04/08/2011 à 22h26
Mais si vous faites un tableau, vous ne pouvez pas partir de l'hypothèse de 5% de chute de tension.

Il faut partir sur 2%, sachant qu'il restera 1% pour le circuit d'éclairage terminal (3% en tout pour l'éclairage) et 3% pour les circuits terminaux des autres usages (5% en tout pour les autres usages).

Avec du 4² et un disj 10A on aurait 2,5% de chute de tension maxi, sans doute acceptable

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3552
05/08/2011 à 19h46
05/08/2011 à 19h46
Bonsoir

OK pour 4² et 10A

merci encore

on fait pas mieux comme site par la qualité des intervenants Je plussoie vigoureusement ! que dis-je +10

cordialement

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
avatar - jeanpierre14ma
Ouvrier
Message(s) : 146
06/08/2011 à 17h05
06/08/2011 à 17h05
Il faux du 4°mini

A+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 56