Bonjour, 

Pour un disjoncteur 20A il est autorisé de mettre du fil diamètre 2.5 et interdit du 1.5

en revanche sur 1 disjoncteur 16A je peux mettre à la fois du 1.5 mais aussi du 2.5, c'est bien ça svp, merci 



"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
03/04/2025 à 09h49
03/04/2025 à 09h49

Bonjour

Oui c'est cela, même si c'est toujours confusant d'avoir des sections différentes sur un même circuit.

Mais en rénovation, on n'a pas toujours le choix.

L'essentiel est que ce soit sécurisé avec un disjoncteur 16A maxi


Carminas