Bonjour , je souhaiterais etre renseigné sur un petit probéme voila j'ai coulé la dalle pour ma future maison le turc c'est que je n'ai pas pensé a la terrasse la maison est sur vide sanitaire et le terrain est en pente j'ai fait monter 3 poteaux beton pour pouvoir couler la terrasse il ya 5m entre chaque poteau .Est ce que je peu poser une IPN en remplacement d'une poutre beton ? si oui de quelle section ? merci et bonne FETES
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
26/12/2008 à 09h31
26/12/2008 à 09h31
bonjour
une distance de 5 metres me parrait beaucoup(de memoire maxi 4 metres)au vue de la distance je pencherai pas pur ipn mais plutot 2 upn que tu assemblerais de maniere a former un i
attends d'autres reponses pour confirmer mes dire
passe de bonnes fetes
a+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/12/2008 à 17h56
26/12/2008 à 17h56
Bonjour
Il faudrait nous en dire un peu plus :
- Portée du plancher
- Nature du plancher
- Composition du plancher (chape, carrelage ...?)
- Éventuellement un bout de plan

Le chois de 2 U ne me semble pas bon. A équivalence, un I est aussi résistant et beaucoup moins lourd (donc moins cher). Et pas d'assemblage à faire. On peut facilement franchir 5m.

Les fers vont-ils être enterrés? auquel cas ce n'est pas un bon choix (corrosion)