bonjour

le consuel devant passer
je comptais laisser sur mon tableau 2 disjonteur vide (en vue de brancher dessus prises exterieures de terrasse et lumières exterieures terrasse et piliers) mais relié par le peigne horizontal avec les autres disjoncteurs
bien entendu sous le bas de ces 2 disjoncteurs il n'y aura pas de circuits pour l'instant

est ce que le consuel ne me posera pas de souci ?

granbd merci à vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
17/03/2015 à 20h29
17/03/2015 à 20h29
Bonsoir

Aucun problème.
Vous les étiquetez "libre" en attendant

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
17/03/2015 à 20h45
17/03/2015 à 20h45
Merci bcp Carminas

Je te vois souvent sur d'autres forums, tu es notre génie !