Bricoleur du Dimanche

pas d’EJP

Par jean83

avatar - jean83
Petit nouveau
Message(s) : 8
18/01/2016 à 09h21
18/01/2016 à 09h21
bonjour j'ai l'option EJP et ce matin l'impulsion ne s'est pas fait ,je suppose j'ai un contacteur à ouverture merlin gérin CTR MULTI9 qui s'ouvre lors de l'impulsion et qui m’éteint les appareils électriques sélectionnés (que j'ai du éteindre manuellement cette fois ci )alors 2 solutions ou c'est la faute de l'EDF qui n'a pas envoyé l'impulsion ( sur le compteur je suis bien en EJP donc ... ) ou alors c'est mon contacteur qui est HS d’où ma question : comment puis faire pour le tester merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
18/01/2016 à 12h24
18/01/2016 à 12h24
Salut,

Il existe peut être un fusible dédié a cet asservisement ...Est-il bon ?
Si tu as 220V entre les bornes A1 et A2 du contacteur, EDF n'est pas en cause. --->>Le contacteur est HS