Bricoleur du Dimanche

TBTS et TBTP....

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
15/04/2014 à 19h18
15/04/2014 à 19h18
Bonsoir mes amis!!!!

Une tite question qui me turlupine, suite à ma formation en élec.....
TBT de Sécurité et TBT de Protection.....
Ok ,en TBTP on relie la terre au transfo, contrairement au cas du TBTS.......
Mais pourquoi???
Quel avantage et quel inconvénient?????
De plus, cette terre reliée au transfo, on la relie sur quoi???
Le bobinage du secondaire ou sur la partie metalique (je ne me souviens plus du nom ) du transfo......
Merci à vous !!!! Sourire

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
15/04/2014 à 20h19
15/04/2014 à 20h19
Salut,
Si je peux un peu te renseigner...

En TBTS, on ne relie surtout pas le secondaire du transfo (qui doit être un transfo de sécurité) à la terre (ou à la masse). Ceci présente un grave inconvénient sur les circuits de commandes en particulier. En effet, dans le cas d'un double défaut, on peut avoir des démarrages intempestifs (voir se retrouver avec une machine que l'on ne peut plus arrêter), ce qui peut être très dangereux.
C'est pour cela que l'on utilise pour ce type de circuit la TBTP. Là, on relie un des communs secondaire à la terre, ce commun devient le "commun bobines". Ainsi, en cas de défaut, la protection peut jouer (le disjoncteur) et on ne peux pas avoir de double défaut dangereux.

ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
15/04/2014 à 20h38
15/04/2014 à 20h38
Merci pour cette réponse cjupiter.....
En clair, si un defaut de " masse " vient au secondaire (du transfo) , le fait d'être relié à la " terre ", cela permet de faire disjoncter la protection de ce secondaire.....
Donc coupure du circuit et donc protection de la machinerie en aval!!!!
Mais comment est ce possible si ce dernier, le secondaire du transfo n'est pas lui même relié à un DDr come en TBTF?????
Ho , je comprend d'un coup.......
Surgage de conso donc disjonction du divisionnaire en thermique.....
Est je bon dans mes propos????
Merci à toi pour tes réposes, avouant que je ne suis que stagiaire en quette de réposes.....
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
15/04/2014 à 20h45
15/04/2014 à 20h45
Un dessin pour aider :


Imagine le fil 01 et le fil 02 en défaut sur le schéma TBTS, le contact se retrouve shunté par la terre et le relais reste toujours collé.

Maintenant en TBTP, si le fil 01 se met en défaut, comme le commun bobine est relié à la terre, on crée un court-circuit et le disjoncteur s'ouvre.

En fait, tu avais compris...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
15/04/2014 à 20h49
15/04/2014 à 20h49
Une image etant toujours beaucoup plus explicite, là je comprend bien la différence....
Merci à toi pour ces explications bien clairs.....
Te souhaitant une très bonne soirée, je m'endormirais bien moins ignorant, bien que je sache que j'ai encore beaucoup à apprendre (sur les régimes de neutre par exemple).
Un grand merci à toi!!!!!
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
16/04/2014 à 06h47
16/04/2014 à 06h47
Salut
petit complément
en TBTS le neutre est isolé de la terre, genre transfo de séparation régime de neutre IT
EN TBTP on remet après le transfo le neutre à la terre pour retrouver un régime de neutre TT et que les différentiels fonctionnent correctement.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
16/04/2014 à 07h04
16/04/2014 à 07h04
les3c19 a écrit :

Salut
petit complément
en TBTS le neutre est isolé de la terre, genre transfo de séparation régime de neutre IT


Salut,
Comme je le disais plus haut, en TBTS il faut un transfo de sécurité (suivant la norme qui va bien et que je ne me rappelle pas bien sur), reconnaissable au symbole particulier.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
16/04/2014 à 12h06
16/04/2014 à 12h06
cjupiter a écrit :


Salut,
Comme je le disais plus haut, en TBTS il faut un transfo de sécurité (suivant la norme qui va bien et que je ne me rappelle pas bien sur), reconnaissable au symbole particulier.


salut
ce serait elle pas celle la: Norme EN60950-1 : Isolement électrique, TBT, TBTS ou celle là EN 61-558
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 105