Bricoleur du Dimanche

Conseil pour VMC défectueuse et schéma de ventilation incompris

Par clemnt_

avatar - clemnt_
Apprenti bricoleur
Message(s) : 34
20/10/2025 à 00h07
20/10/2025 à 00h07

Bonjour,

Je sollicite votre aide pour comprendre mon installation de VMC et envisager son remplacement, car elle fonctionne mal et émet un bruit qui laisse penser que le moteur est fatigué. J’ai joint des photos pour illustrer la configuration actuelle.

Ma VMC dispose de 5 sorties, censées ventiler les différentes pièces de ma maison :

- 1 sortie pour la salle de bain du haut.
- 1 pour les toilettes du haut.
- 1 pour la salle de bain du bas.
- 1 pour la cuisine.
- 1 sortie restante qui n’est pas utilisée.

Cependant, je constate que seules 4 sorties sont utilisées, alors que d’autres pièces comme les toilettes du bas et l’arrière-cuisine semblent tout de même être ventilées par la VMC. Je ne comprends pas comment cela est possible, ni comment ces pièces sont raccordées à mon système.

Merci d’avance pour votre retour,

Images jointes :

IMG_8380.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par fibel50

avatar - fibel50
Architecte
Message(s) : 1024
20/10/2025 à 09h34
20/10/2025 à 09h34

Bonjour,

La photo n'aide pas vraiment.

La bouche non utilisée est-elle bouchée ?

Pour les pièces ventilées mais non raccordées, ne sont-elles pas raccordées sur une des lignes présentes par un té, en amont ? Il faudrait tester ligne par ligne pour voir si certaines pièces sont raccordées sur la même bouche. Déconnecte touts les bouches sauf une en obstruant les autres bouches et vérifies quelles sont les pièces ventilées. Puis passe à la bouche suivante.

ou créer un compte pour participer

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4496
26/10/2025 à 00h43
26/10/2025 à 00h43

bonjour,  lorsqu'on a une VMC, on a une gaine qui va à la cuisine avec une bouche d'aspiration.   On peut contrôler si elle aspire bien ou non.  Il faudrait qu'une feuille 21 x 29 placée devant tienne bien plaquée.  Si elle ne tient pas ou si elle a peine à tenir, c'est qu'il y  a un pb.  A noter que le plus souvent la bouche d'aspiration et la gaine sont les plus grosses pour la cuisine.

faire la même chose pour la salle d'eau, et voir si la feuille tient.    ensuite passer au WC, là il faut une aspiration moindre, il suffit qu'un quart de la feuille tienne.

Ensuite, il faut que TOUTES les portes intérieures du logement aient un passage dans le bas d'au moins 15 mm (détalonnage), pour permettre à l'air de circuler.

et aussi, il faut des barrettes d'entrée d'air sur les fenêtres du séjour et de chaque chambre.  Si cuisine ouverte, mettre l'entrée d'air à la fenêtre la plus éloignée de la cuisine. 

Si la VMC ne fonctionne pas bien, il est possible qu'elle soit   encrassée.  il faut l'arrêter, l'ouvrir et la nettoyer.

L'aspiration non utilisée doit avoir un bouchon.

Il se peut que les gaines passent horizontalement et aient des points hauts et bas, ce qui favorise la condensation qui peut boucher les gaines.  On le sent en soulevant légèrement la gaine.  Il faudra se débrouiller pour vider cette eau. 

Les gaines, surtout celle de la cuisine peuvent s'encrasser.  vu que c'est fragile, on ne peut pas vraiment les nettoyer.  Mais on peut nettoyer le départ après la bouche d'aspiration,  délicatement pour ne pas tout ruiner.

ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2900
26/10/2025 à 10h28
26/10/2025 à 10h28
clemnt_ a écrit :

Bonjour,

Cependant, je constate que seules 4 sorties sont utilisées, alors que d’autres pièces comme les toilettes du bas et l’arrière-cuisine semblent tout de même être ventilées par la VMC. Je ne comprends pas comment cela est possible, ni comment ces pièces sont raccordées à mon système.

 Bonjour, 

Comme l'a déjà  précisé fibel50, le WC du bas et l'arrière cuisine sont vraisemblablement raccordés sur la même gaine. Or, il faut règlementairement autant de gaines individuelles que de Bouches d'extractions d'air vicié à évacuer. Ceci peut être le fait qu'une seconde gaine n'ai pu être passé au moment de l'installation ou après coup faute de place pour l'une de ces deux pièces à ventiler.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Didier58340
Bricoleur
Message(s) : 64
09/11/2025 à 23h37
09/11/2025 à 23h37

Bizarre l'installation, une partie est faite avec de la gaine isolée et une autre partie en gaine simple ce qui annonce dans le temps de la condensation dans les gaines non isolées, je pense qu'il faut reprendre l'installation en supprimant les gaines non isolées pour en remettre des isolées et vérifier qu'un pontage entre gaines n'est pas était fait car il faudrait tout simplement le supprimer! si le vmc a 4sortie il ne peut y avoir 5 bouches d'aspiration sinon il faut changer la vmc pour un modèle avec + de bouche de sortie.

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 17