Bonjour, pour les 2 ID que l'on voit, pensez vous qu'ils sont de type A ou de type AC ? Miciii de votre aide
merci bcp
vu qu'il y a une plaque induction et un lave linge, me conseilles tu de mettre un ID de type A où ça sert à rien stp ? en remplacement ou le rajouter en tant que 3eme ID ? Merci😘
Un type A protège en plus des défauts des composantes continues.
Hors un lave-linge peut générer ce type de défaut.
Donc si on peut mettre un type A c'est toujours mieux.
Néanmoins un type AC c'est déjà bien et le type de différentiel n'est pas vérifié dans les diagnostic sécurité électrique.
merci bcp belle journée 😘