Bricoleur du Dimanche

Cable Electrique dans salle de Bain et Diagnostic ?

Par talmi

avatar - talmi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
06/03/2022 à 17h51
06/03/2022 à 17h51

Bonjour,

Un câble électrique relié à une prise électrique murale se trouve dans ma salle (voir photo jointe)

J'aimerais savoir s'il faudrait le protéger (goulotte en ou autre ...) afin d'être conforme au norme électrique notamment  ?

De même si je devais faire un diagnostic éclectique de mon appartement, quelles seraient les actions à faire pour ne pas avoir d'anomalie détecté par le diagnostic ?

Merc pour vos réponses.

Images jointes :

Sdb_sol4.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
06/03/2022 à 17h57
06/03/2022 à 17h57

Bonjour

1/ Il me semble que le câble doivent être mis sous goulotte dans la sdb, mais plus certain à 100% que ce soit dans toute la sdb, 

2/ Il faut respecter les règles décrites dans la NF C16-600.

En gros :

1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
07/03/2022 à 07h07
07/03/2022 à 07h07
talmi a écrit :

Bonjour,

Un câble électrique relié à une prise électrique murale se trouve dans ma salle (voir photo jointe)

J'aimerais savoir s'il faudrait le protéger (goulotte en ou autre ...) afin d'être conforme au norme électrique notamment  ?

Bonjour,

Je n'ai pas bien compris, ce câble est le câble d'un appareil mobile branché dans une prise, c'est ça ? Si oui, pourquoi voulez-vous le mettre sous goulotte ? Quand vous branchez votre sèche cheveux, le câble n'est pas sous goulotte...

ou créer un compte pour participer

Par talmi

avatar - talmi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
20/03/2022 à 17h38
20/03/2022 à 17h38

bonjour,

Non c'est un câble qui vient du disjoncteur venant sur une prise murale pour par exemple brancher une machine à laver.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 329