Bricoleur du Dimanche

Câble RO2V 5G2.5 sur 55m

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3530
21/06/2020 à 19h53
21/06/2020 à 19h53
Bonjour,
je suis certain d'avoir vu un sujet similaire mais ne le retrouve pas , désolé !

Pour alimenter une dépendance (3 prises et 3 éclairages) à 55 mètres du tableau principal de la maison, j'ai de disponible un câble RO2V 5G2.5 mm²
24 mètres gaine lisse diamètre 20 existante et non modifiable, puis à enterrer 25 mètres gaine 40 (ou autre ?) et le reste dans la dépendance, gaines à raccorder ou emmancher entre elles dans un regard, le câble étant lui sans raccords.

l'idée est de regrouper 2 à 2 les fils pour avoir 5mm² (Phase et neutre) et la terre resterait en 2.5.

1 - Faut-il ajouter une terre dans la dépendance et les relier ensemble avec celle du 5G2.5 ou pas ?
2 - avec 5 mm² sur 55 mètres , quelle serait la puissance disponible ?
3 - au départ tableau, je prévois disjoncteur 25 A puis tableau à l'arrivée avec inter différentiel 40 A et 1 disjoncteur 20 A pour les 3 prises en 2.5 et un 10 A pour l'éclairage.

Cela est il acceptable ?

merci pour vos remarques

Cordialement



Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
21/06/2020 à 20h08
21/06/2020 à 20h08
Bonsoir


Il me semble qu'on a discuté de cela

1/ Non pas la peine

2/ Il ne faut pas raisonner en terme de puissance disponible car elle va être aux alentours de 25A mais en terme de chute de tension.
En tirant 25A sur 55m de 5² la chute de tension sera de 5,5%
Pour rappel la norme autorise 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.

Le vrai problème c'est qu'on ne fait pas un fil en 5² en mettant en parallèle 2 fils en 2,5²




Carminas
ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3530
21/06/2020 à 20h18
21/06/2020 à 20h18
Merci Carminas pour ce retour, oui il y a eu un sujet ...je ne l'ai pas retrouvé
donc j'abandonne l'idée du 5²
je devrais investir dans un autre câble
cordialement

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3530
23/06/2020 à 21h04
23/06/2020 à 21h04
Bonsoir

Carminas a écrit :


Le vrai problème c'est qu'on ne fait pas un fil en 5² en mettant en parallèle 2 fils en 2,5²



Plutôt que de faire n'importe quoi avec ce que j'avais de dispo, J'ai revu ma copie;

Alimentation par R2V 3G6 sur 56 mètres.

au départ tableau, je prévois disjoncteur 25 A (ou moins) puis tableau à l'arrivée avec inter différentiel 40 A 30mA et 1 disjoncteur 20 A (ou 16 A) pour les 3 prises en 2.5 et un 10 A pour l'éclairage.

cette fois je pense être dans les clous.

Cordialement

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
24/06/2020 à 07h34
24/06/2020 à 07h34
Bonjour


25A sur 56m de 6² c'est 4,7% de chute de tension maxi.
Un poil élevé.
Tout dépend donc de l'usage.
Si vous risquez de tirer de manière régulière 5,5 kW, je pense que c'est juste.
Mais avec 3 prises et un éclairage, c'est peu probable et c'est sans doute un bon compromis économique acceptable.

Cela dépend également du degré d'évolutivité que vous recherchez.
Je ne sais pas à quoi sert ce local, mais si vous pensez qu'un jour, il vous faudra une puissance plus élevée (recharge de voiture électrique par exemple), il faut augmenter la section (quitte à choisir un câble, le faire comme il faut une fois pour toute)
Mais si pas de perspective d'évolution le 6² est tolérable.


Sinon pour le sujet qui a disparu, tous les messages de la 1ère quinzaine de juin ont été perdus.
Ceci explique sans doute cela

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3530
24/06/2020 à 08h26
24/06/2020 à 08h26
Bonjour
Merci Carminas pour cette réponse claire et précise comme d'habitude.
vu l'utilisation prévue, je peux même descendre le disjoncteur de départ à 20 A pour être mieux.

L'utilisation restera très occasionnelle (quelque fois/an) , c'est une remise ( taille haie, épisodiquement meuleuse et autre électroportatif), l' éclairage n'est même pas indispensable.

OK pour le sujet de juin, c'est dans celui ci que je pensais avoir lu une utilisation possible de 5G2.5 en couplant les fils, cela faisait bien mon affaire d'un point de vu coût (mais le contexte devait être différent).

cordialement


Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
24/06/2020 à 08h30
24/06/2020 à 08h30
Si c'est pour cet usage, le 6² conviendra.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3530
24/06/2020 à 08h35
24/06/2020 à 08h35
Merci sujet clos

Bonne journée Sourire

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
27/06/2020 à 15h05
27/06/2020 à 15h05
Bonjour

Sinon, une autre solution si vous voulez conserver votre câble en 5G2,5² est de faire comme ceci.

En mettant des disj 10A qui vous autorisent 2300W compte tenu des 55m, mais qui devraient suffire pour votre usage.

Images jointes :

Tableau divisionnaire E.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3530
27/06/2020 à 17h03
27/06/2020 à 17h03
Bonjour Carminas,

Vous m'enlever une belle épine du pied. Sourire avec ce schéma.
Pour cette usage occasionnel , 2300 W me suffiront amplement.

Tranchée à finir et affaire réglée
Merci encore.
Bonne fin de journée

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : jeanphirom

Visiteurs non identifiés : 82