Bricoleur du Dimanche

differenciel A et AC

Par aurel78

avatar - aurel78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
31/12/2009 à 16h21
31/12/2009 à 16h21
bonjour
je suis en train de refaire mon tableau electrique mais j'hesite sur la repartition entre les 2 differentiels A et AC

Que faut il mettre sur le A ? Meme question pour le AC?
J'ai à repartir:
* les circuits lumières
* les circuits prises
* la machine a laver
* le lave vaisselle
* la vmc
* le seche linge
* le four
* la chaudiere a gaz

Merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
31/12/2009 à 17h14
31/12/2009 à 17h14
Bonjour
Pour ne pas t'emmerder mets que des types A et tu es tranquille,
Sinon sous le A =machine a laver et plaques de cuisson pour le reste tu fait comme tu veux! Enfin presque faut quand même équilibrer les puissances
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
31/12/2009 à 17h33
31/12/2009 à 17h33
Bonsoir

Par exemple

Sous le type A
* la moitié des circuits lumières
* la moitié des circuits prises
* la machine a laver
* le seche linge
* la chaudiere a gaz

Sous le type AC
* la moitié des circuits lumières
* la moitié des circuits prises
* le lave vaisselle
* la vmc
* le four

En supposant que ce soit la mise en sécurité d'un tableau existant.

Si c'est pour une installation neuve aux normes il manque des choses pour que ce soit conforme.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par aurel78

avatar - aurel78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
01/01/2010 à 21h02
01/01/2010 à 21h02
merci pour la réponse
j'ai en fait remplace le vieux tableau a fusible par un tableau a disjoncteur 2 lignes

par contre pour ma culture, que manque t"il pour être aux normes?
merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
01/01/2010 à 21h48
01/01/2010 à 21h48
Bonsoir

Pour être aux normes, il faudrait au minimum en plus :
- 2 à 4 interrupteurs différentiels en fonction de la surface du logement
- 1 circuit plaques 6² 32A
- 1 circuit pour les prises GTL
Je parle bien dans le cadre de la réalisation complète d'une installation pour une habitation neuve.

Difficile ensuite d'en dire beaucoup plus sans connaitre en détail votre installation.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
01/01/2010 à 22h25
01/01/2010 à 22h25
Euuuh moi je ferais plutot

Sous le type A
* la moitié des circuits lumières
* la machine a laver
* le seche linge
* le four

Sous le type AC
* la moitié des circuits lumières
* les circuits prises
* le lave vaisselle
* la vmc
*la chaudiere a gaz

de façon a reserver une place pour plaques de cuissons si des fois dans l'avenir ....
et ne pas surcharger le type A qui pourra etre en 40A
mais bon
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
01/01/2010 à 22h33
01/01/2010 à 22h33
Bonjour
Suibvre plutôt les conseils de les3c19 ...
mettre 2 type A 40 A ,
et faire attentuiion de ne pas en surcharger un.

Les types A sont maintenant pratiquement au même prix que le type AC, et demain, les type AC disparaitront certainemnt ....
De plus, celà laisse toute latitude pour le dispatch sur le tableau.
Penser aussi que demain, on aura encore beaucoup plus d'appareils capables de générer des courants de fuite "ondulés" .....
Des type A partout, c'est plus simple et plus sûr pour demain ..
Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
01/01/2010 à 22h36
01/01/2010 à 22h36
Oui c'est plus simple que des type A, c'est ce que je fais aussi.

Mais la question de départ est comment répartir entre 1 type A et 1 type AC.

Je ne vois pas dans la réponse de kvalier le moyen d'ajouter une plaque ultérieurement sous le type A s'il est en 40A.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
02/01/2010 à 00h09
02/01/2010 à 00h09
tout simplement que par la norme sur un 40A on peu mettre un circuit 32A donc pour les plaques + le circuit lave linges un autre circuit specialisé et 2 non specialisé comme de la lumiere en 10A par exemple
au dessu un consuel estimera que l'inter est surchargé et demandera un 63A
donc si on ajoute un circuit 32A sur cette installation un jour et bien peut etre faut il faire cette réserve par avance et donc je repartirais autrement
enfin c'est ce que je ferais perso mais bon
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/01/2010 à 12h09
02/01/2010 à 12h09
Le choix du pouvoir de coupure du différentiel est tributaire du réglage du disjoncteur Général à savoir si :
- le disj. général est calibré 6KW ( 30A ) l'interrupteur différentiel devra être au mini de 40A
- le disj. général est calibré à 9KW ( 45A ) l'interrupteur différentiel devra être au mini de 63A

Pour la répartition des circuits Le DDR de type A doit prioritairement protéger les circuits spécialisés “plaques de cuisson” et “lave-linge”.
Slts et bonne année
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
02/01/2010 à 12h41
02/01/2010 à 12h41
jiellesse a écrit :

Le choix du pouvoir de coupure du différentiel est tributaire du réglage du disjoncteur Général à savoir si :
- le disj. général est calibré 6KW ( 30A ) l'interrupteur différentiel devra être au mini de 40A
- le disj. général est calibré à 9KW ( 45A ) l'interrupteur différentiel devra être au mini de 63A

...



Bonjour jiellesse

Non, il ne faut pas dire celà, et d'ailleurs c'est faux.

Un ID se dimensionne vis à vis de ce qu'il alimente ( en terme de départs protégés (par des protections thermiques ou magnetothermiques) , et non pas de ce qu'il y a avant ....

On peut ainsi trouver , derrière un DB ERDF 60 ou 90 A , des ID de 40 et 25 A ou 16 A . Mais il faut que chacun ne soit pas trop chargé ( cumul des charges et coefficient de foisonnement).
C'est ainsi que par exemple un ID type A de 40 A , alimentant un circuit 32 A (Plaques) et un circuit 20A (Lave Linge) , ne peut supporter que 2 autres circuits de faible puissance ( Prises Coffret Communication, 1 éclairage .. par exemple). Sinon passer à un 63 A.

Dans le cas d'un ID unique, en monophasé , toléré en "MISE EN CONFORMITE , dans l'ancien , il est demandé d'utiliser un ID 63 A type A .(en supposant bien évidemme,nt qu'il suffise pour l'ensemble des circuits qu'il va alimenter)

La norme est déjà suffisamment complexe, inutile d'en créer d'autres, surtout de conception personnelle.

Cordialement.

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
02/01/2010 à 12h58
02/01/2010 à 12h58
Bonjour a tous
Pour être un peu plus puriste et conforme aux caractéristiques d'un inter différentiel:
Un inter différentiel n'a pas de pouvoir de coupure
Un inter différentiel a une sensibilité de coupure et une intensité admissible!

un disjoncteur différentiel a une sensibilité , une intensité nominale et un pouvoir de coupure ( ICC)
Faut pas confondre les trois!

De toutes façon carminas a très bien résumé et rien a redire derrière!!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/01/2010 à 13h40
02/01/2010 à 13h40
désolé de ma mauvaise info -
Merci de l'avoir corrigé. Comme quoi il ne suffit pas d'avoir des certitudes...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
02/01/2010 à 21h53
02/01/2010 à 21h53
Bonsoir

Pour kvalier tu te trompes.

Avec un ID 40A type A, tu peux mettre :
- les plaques
- le lave-linge
- 1 ou 2 circuits non spécialisés (prises de courant ou éclairage)
Au delà il faut passer en 63A
Voir ficher F9 de l'UTE à ce sujet :
Fiche F9

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
03/01/2010 à 01h34
03/01/2010 à 01h34
et bien autant pour moi
je pensais qu'un autre circuit spécialisé était accepté
ça me parait étonnant car le dernier consuel que j'ai rencontré ne m'a pas fait la remarque
comme quoi hein
ou créer un compte pour participer

Par aurel78

avatar - aurel78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
03/01/2010 à 10h45
03/01/2010 à 10h45
ou lala ca s'emballe Grand sourire
ca devient meme asez technique

pas de plaque de mon coté puisque j'ai legaz
j'ai juste un four monté avec un circuit spécialisé en 6² avec un disjoncteur en 32

vais faire les repartitions que vous indiquez

merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 77