Bonjour,
j'ai acheter une veille maison a etage ( j'ai fait un petit appartement a l'etage pour le loué en meubler) avec compteur en triphasé datant de 1973, et j'ai constaté que dans les annes 90 il ont essayé de faire du mono avec le triphasé avec l'aide d'un delesteur, en plus l'abonnement est 9 kva coupure intempestive tout le temps. gros probleme d'equilibrage. j'ai fait venir enedis enfin le soutraitant, et reçu un gentil petit devis pour passer en mono en 12 kva( 1600 euros), je trouve ca tres abusé, donc biensur hors de question .j'ai suis assez competent en electricité avec monophasé mais par contre coté triphasé sa reste que de la theorie. alors je me disait pourquoi pas garder le triphasé le passé en 18kva et utilisé des inter differenciel en tetrapolaire 40A 30ma, mais j'ai peur de la rupture du neutre meme si je refait tout les cablages a neuf. alors j'ai fait un shema avec les inter dif en tetrapolaire, je voudrais l'avis de quelqu'un sur ce que je projette de faire
Bonjour
Vous pouvez faire cela, mais vu que vous n'avez que des récepteurs mono et que visiblement vos circuits sont appairés phase/neutre, vous pouvez mettre un ID mono par phase, cela vous reviendra moins cher et ce sera plus souple si besoin d'évolution.
Par contre afin de faciliter l'équilibrage, raccordez en tri ce qui peut l'être : plaque, ECS...
Vous inspirer de ceci :
Si vous gardez néanmoins l'idée de vos différentiels tetra, je vous conseille d'utiliser des peignes tetrapolaires adaptés à votre matériel.
Vous inspirer de ceci
bonsoir, merci beaucoup carminas pour votre reponse. et effectivement si je garde l'idée de mon tableau en tetra, j'utiliserai un peigne comme conseillé en tout cas merci beaucoup. je commencé a avoir des doutes sur mes competence en elec.
juste une derniere question l'abonnement en tri sera de 18kva est ce que les inter dif en 40A 30ma suffiront ou je passe direct au 63A 30ma?
Si vous avez un DB 10/30A des ID 40A suffiront
Mais si vous avez un DB 30/60A des ID 63A seront préférable.
Néanmoins, ce n'est pas un bonne idée de conserver vos ID tetra. De nos jours on ne fait plus cela pour un gros tableau domestique.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 428