Bonjour, par quoi remplacer 1 porte-fusible 32A/380v 1phase+neutre couplé avec 2 portes-fusibles 1 phase chacun (barre commune sur legrand 01260 et 2x 01127) ? Je pensais mettre un disjoncteur 3P+N 32A courbe C avec un pouvoir de coupure d'environ 6kA. Derrière ce sont des équipements domestiques classiques protégés par un différentiel tri et des disjoncteurs classiques sur chaque circuit. J'ai trouvé cette référence Schneider A9P54732 à un bon prix. Merci par avance de m'indiquer si ça convient ou autre conseil !

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1932
01/07/2026 à 21h48
01/07/2026 à 21h48

Bonjour

1 porte-fusible 32A/380v 1phase+neutre couplé avec 2 portes-fusibles 1 phase chacun (barre commune sur legrand 01260 et 2x 01127)

Pas très clair ....  cette information de barre commune ......   

Peut-on, avoir une photo du tableau complet,   et si ,nécessaire, un zoom sur cette zone ? 

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par stefan74

avatar - stefan74
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/07/2026 à 19h23
02/07/2026 à 19h23

Bonjour, voici un zoom du module d'époque...

ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1932
02/07/2026 à 21h45
02/07/2026 à 21h45

Bonjour

Merci pour la photo qui montre cette "barre" . Je n'avais jamais vu ce type de montage ....

Oui, les remplacer par un disj TRI+N  32A type C est possible .
Je suppose qu'il pourra se monter dans le capotage du tableau existant (en terme de profondeur).

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10863
03/07/2026 à 14h45
03/07/2026 à 14h45
castor a écrit :

Bonjour

Merci pour la photo qui montre cette "barre" . Je n'avais jamais vu ce type de montage ....

Oui, les remplacer par un disj TRI+N  32A type C est possible .
Je suppose qu'il pourra se monter dans le capotage du tableau existant (en terme de profondeur).

Cordialement

 Hello 

Rien d'extraordinaire pourtant 

Oui ca rentrera 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par stefan74

avatar - stefan74
Petit nouveau
Message(s) : 3
05/07/2026 à 12h03
05/07/2026 à 12h03

Bonjour, merci pour vos réponses !