Bricoleur du Dimanche

Alimentation disjoncteur 40A

avatar - max_bricole
Ouvrier
Message(s) : 149
01/04/2026 à 06h53
01/04/2026 à 06h53

Bonjour,

Je prévois d'installer un nouveau tableau de répartition.

Le disjoncteur principal fait 60A. Il sera relié au futur tableau avec un cable en 16².

Le tableau a 4 rangées. Sur une des rangées j'ai prévu un disjoncteur de 40A pour alimenter un tableau secondaire avec du 10². Le tableau secondaire permettra d'alimenter une cuisine. Le 10² reliera le disjoncteur en sortie au bornier du secondaire

La question porte sur l'alimentation en entrée du 40A. 

Un électricien me dit qu'il n'y a pas de problème à relier au bornier du tableau principal le 40a avec un 16².

Je suis sceptique car l'ampérage en aval étant inférieur à l'ampérage en amont, je pense que ça va disjoncter. Et d'une manière générale je n'aime pas cette idée de relier directement un 40A au bornier du tableau principal.

Qu'en pensez-vous ?

Merci pour votre aide

Max

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2521
01/04/2026 à 09h56
01/04/2026 à 09h56

Bonjour,

Max a écrit :

Un électricien me dit qu'il n'y a pas de problème à relier au bornier du tableau principal le 40a avec un 16².

 Il a tout a fait raison

Max a écrit :

Je suis sceptique car l'ampérage en aval étant inférieur à l'ampérage en amont, je pense que ça va disjoncter

Si vous regardez n'importe quel tableau c'est toujours comme ça en amont des disjoncteurs 10A, 16A ,20A,32A  il y a une ou plusieurs protections  dif 30mA  in 63A et le disjoncteur d'abonné qui peut être à 60A 

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 771
01/04/2026 à 11h08
01/04/2026 à 11h08

Bonjour

Aucun problème , la liaison entre le bornier et votre disjoncteur 40A peut très bien être en 10mm² ou bien en 16mm²

ou créer un compte pour participer
avatar - max_bricole
Ouvrier
Message(s) : 149
01/04/2026 à 13h38
01/04/2026 à 13h38

Bonjour

Merci pour vos réponses.

Bob35 a écrit :

Si vous regardez n'importe quel tableau c'est toujours comme ça en amont des disjoncteurs 10A, 16A ,20A,32A il y a une ou plusieurs protections dif 30mA in 63A et le disjoncteur d'abonné qui peut être à 60A

 Je vous suis complètement. Le point est que dans ce que propose l'électricien il n y aurait pas d'interrupteur différentiel entre le bornier du tableau principal et le disjoncteur 40 ampères. Le disjoncteur  40A serait relié directement au bornier. Cela m'inquiétait vu qu'en amont j'ai un disjoncteur de 60A. Après peut être que je m'inquiète pour rien.

poiluu a écrit :

Aucun problème , la liaison entre le bornier et votre disjoncteur 40A peut très bien être en 10mm² ou bien en 16mm²

Donc cela peut très bien être fait directement comme l'électricien me le propose. La norme impose il me semble du 16² au-dela de 40 ampères. Je comprend que la section s'applique au disjoncteur en aval donc comme mon disjoncteur fait 40A le 10² est suffisant.

Cordialement

Max

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 771
01/04/2026 à 14h17
01/04/2026 à 14h17

10mm² est possible , le différentiel peut très bien être dans le tableau secondaire .

Vous vous faites du souci pour rien , laissez faire votre électricien

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10818
01/04/2026 à 15h04
01/04/2026 à 15h04
max_bricole a écrit :

Donc cela peut très bien être fait directement comme l'électricien me le propose. La norme impose il me semble du 16² au-dela de 40 ampères. Je comprend que la section s'applique au disjoncteur en aval donc comme mon disjoncteur fait 40A le 10² est suffisant.

Cordialement

Max

 Hello,

La norme autorise à alimenter un seul diff 63A en 10 mm² (voir annexe E)


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3630
01/04/2026 à 18h23
01/04/2026 à 18h23
Citation :

Le point est que dans ce que propose l'électricien il n y aurait pas d'interrupteur différentiel entre le bornier du tableau principal et le disjoncteur 40 ampères. Le disjoncteur 40A serait relié directement au bornier.

Bonjour,

C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut que votre disjoncteur 40A soit directement pris derrière le disjoncteur de branchement donc au bornier du tableau principal. Ce disjoncteur n'a pas à être repris sous un interrupteur différentiel. Le disjoncteur 40A n'est là que pour protéger le câble qui relie les 2 tableaux. C'est dans le tableau secondaire qu'il y aura un ou plusieurs interrupteurs différentiels.

Comme il a été dit, du 10mm² est suffisant pour raccorder votre interrupteur 40A au bornier du tableau, mais si vous n'avez que du 16, vous pouvez, bien sur, l'utiliser.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9907
02/04/2026 à 08h07
02/04/2026 à 08h07

Bonjour

Petit schéma pour illustrer les propos de mes camarades.

On fait toujours comme cela.

Images jointes :

Tableau divisionnaire C.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - max_bricole
Ouvrier
Message(s) : 149
02/04/2026 à 16h38
02/04/2026 à 16h38

Bonjour,

Un grand merci à tous pour votre aide et vos explications très claires. Me voila rassuré.

Cordialement

Max

ou créer un compte pour participer

Par Pat1964

avatar - Pat1964
Petit nouveau
Message(s) : 1
30/04/2026 à 17h08
30/04/2026 à 17h08

Message pour Bob35  en MP

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 97