Bonjour,
Je prévois d'installer un nouveau tableau de répartition.
Le disjoncteur principal fait 60A. Il sera relié au futur tableau avec un cable en 16².
Le tableau a 4 rangées. Sur une des rangées j'ai prévu un disjoncteur de 40A pour alimenter un tableau secondaire avec du 10². Le tableau secondaire permettra d'alimenter une cuisine. Le 10² reliera le disjoncteur en sortie au bornier du secondaire
La question porte sur l'alimentation en entrée du 40A.
Un électricien me dit qu'il n'y a pas de problème à relier au bornier du tableau principal le 40a avec un 16².
Je suis sceptique car l'ampérage en aval étant inférieur à l'ampérage en amont, je pense que ça va disjoncter. Et d'une manière générale je n'aime pas cette idée de relier directement un 40A au bornier du tableau principal.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
Max
Bonjour,
Un électricien me dit qu'il n'y a pas de problème à relier au bornier du tableau principal le 40a avec un 16².
Il a tout a fait raison
Je suis sceptique car l'ampérage en aval étant inférieur à l'ampérage en amont, je pense que ça va disjoncter
Si vous regardez n'importe quel tableau c'est toujours comme ça en amont des disjoncteurs 10A, 16A ,20A,32A il y a une ou plusieurs protections dif 30mA in 63A et le disjoncteur d'abonné qui peut être à 60A
Bonjour
Aucun problème , la liaison entre le bornier et votre disjoncteur 40A peut très bien être en 10mm² ou bien en 16mm²
Bonjour
Merci pour vos réponses.
Si vous regardez n'importe quel tableau c'est toujours comme ça en amont des disjoncteurs 10A, 16A ,20A,32A il y a une ou plusieurs protections dif 30mA in 63A et le disjoncteur d'abonné qui peut être à 60A
Je vous suis complètement. Le point est que dans ce que propose l'électricien il n y aurait pas d'interrupteur différentiel entre le bornier du tableau principal et le disjoncteur 40 ampères. Le disjoncteur 40A serait relié directement au bornier. Cela m'inquiétait vu qu'en amont j'ai un disjoncteur de 60A. Après peut être que je m'inquiète pour rien.
Aucun problème , la liaison entre le bornier et votre disjoncteur 40A peut très bien être en 10mm² ou bien en 16mm²
Donc cela peut très bien être fait directement comme l'électricien me le propose. La norme impose il me semble du 16² au-dela de 40 ampères. Je comprend que la section s'applique au disjoncteur en aval donc comme mon disjoncteur fait 40A le 10² est suffisant.
Cordialement
Max
10mm² est possible , le différentiel peut très bien être dans le tableau secondaire .
Vous vous faites du souci pour rien , laissez faire votre électricien
Donc cela peut très bien être fait directement comme l'électricien me le propose. La norme impose il me semble du 16² au-dela de 40 ampères. Je comprend que la section s'applique au disjoncteur en aval donc comme mon disjoncteur fait 40A le 10² est suffisant.
Cordialement
Max
Hello,
La norme autorise à alimenter un seul diff 63A en 10 mm² (voir annexe E)
Le point est que dans ce que propose l'électricien il n y aurait pas d'interrupteur différentiel entre le bornier du tableau principal et le disjoncteur 40 ampères. Le disjoncteur 40A serait relié directement au bornier.
Bonjour,
C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut que votre disjoncteur 40A soit directement pris derrière le disjoncteur de branchement donc au bornier du tableau principal. Ce disjoncteur n'a pas à être repris sous un interrupteur différentiel. Le disjoncteur 40A n'est là que pour protéger le câble qui relie les 2 tableaux. C'est dans le tableau secondaire qu'il y aura un ou plusieurs interrupteurs différentiels.
Comme il a été dit, du 10mm² est suffisant pour raccorder votre interrupteur 40A au bornier du tableau, mais si vous n'avez que du 16, vous pouvez, bien sur, l'utiliser.
Bonjour
Petit schéma pour illustrer les propos de mes camarades.
On fait toujours comme cela.
Bonjour,
Un grand merci à tous pour votre aide et vos explications très claires. Me voila rassuré.
Cordialement
Max
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 97