Bonjours à tous
Mon viens de me lâcher, il était branché sur un disjoncteur (avec domino) 32 A
je viens de racheter un four mais c’est une prise standard donc je les branché sur une prise standard,
Je viens de m’apercevoir que cette prise est relié sur un disjoncteur 16 A et que le Réfrigérateur est aussi sur ce disjoncteur,
Que me conseillé vous, puis je quand même utiliser mon four
merci pour vos réponses
Bonjour
S'il y a une fiche 16A, c'est qu'il ne tire pas plus de 16A (3600W).
Que dit la plaque signalétique.
Normativement, il devrait être sur un circuit dédié. Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec un frigo qui ne tire pas grand chose, en revanche les connexions intermédiaires ne sont jamais idéales avec les fortes puissances.
Bonjour merci pour votre réponse
pour info 230V 50Hz 3100 W
serait il plus prudent de couper la prise pour brancher sur le disjoncteur 32 A
merci
Ne pas couper la prise, vous pourriez perdre la garantie.
Avec 3100W vous avez de la marge.
Assurez vous que les serrages sont de qualité
Ou sinon mettre une prise 16A au bout de votre circuit 32A en changeant le disjoncteur.
merci pour votre aide je vais laisser comme ça et surveiller sinon j’appellerais l’électricien pour retirer une ligne 20 A
merci encore pour votre aide
Membres en ligne
Membre(s) : Carminas
Visiteurs non identifiés : 76