Bonsoir,
je suis en train de retracer mon tableau électrique or sur un 16 A est branché :
- 8 prises
- 2 chauffages
- 6 lumières
- le portail d'entrée
- la piscine
-le garage avec son armada de prises
-la hotte aspirante

Cela ne vous parait pas démesuré?même si tout n'est pas amené à fonctionner au même moment.Alors que sur le tableau il y a des portes fusible 20 A qui ne sont pas utilisés..
Merci pour votre "éclairage"
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
23/02/2016 à 18h07
23/02/2016 à 18h07
Bonjour,
Si les alims séparées de chaque élément cité en liste arrivent au tableau il faut remettre des disjoncteurs calibrés pour protéger chaque départ en fonction de la section des conducteurs .
@+