Bonjour,
1-Je ne sais pas si ça joue la longueur, si mon DB était à coté du tableau je mettrais du 10² mais là du DB à mon tableau j'ai 8m c'est bon aussi du 10²? (abonnement en 6kwa)
2-ça va être apparent (cloison en briques) cette phase et neutre en 10² sur 8m faut la mettre dans une gaine grise ou goulottes ou autres astuces ?
3-de mon tableau à la terre battue piquet de terre, je voudrais tirer un cable de terre mais quelle diametre svp sachant qu'entre les 2 il y a une distance de 15m ? (ca va me couter un bras 😑)
4-cette terre battue est une cave très très très humide où la terre est toujours molle et fraiche d'humidité, est ce génant pour ma terre du tableau svp ?
Merci bcp 😍
Bonjour
1/ 10² OK jusqu'à 22m et un DB 15/45A
Mais si c'est un 30/60A ou un 60A fixe, il faut du 16² (jusqu'à 27m)
-
2/ Fils H07VR ou Câble R2V sous goulotte ou tube IRL ou gaine ICTA
Si c'est du câble R2V, il peut être posé en apparent.
-
3/ Même section que l'arrivée phase/neutre donc 10² ou 16²
-
4/ Non
génial !!! Merci bcp Carminas tu es parfait 😍
merci cjupiter je l'avais compris comme cela 😇, mon DB est un 15/45
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 45