Bonjour,
Je voudrais amener un cable electrique à 120m de ma maison , je ne brancherais pas une grande puissance dessus , moins de 1000W.
normalement du 1.5mm2 me suffirait , mais est ce que vu la distance la section joue ? et je devrais prevoir plus ?
merci
Bonjour
Sur 120m il y a des pertes qui occasionnent une chute de tension.
La norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour les usages hors éclairage entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation.
Pour 1000W et 120m, il faut donc du 2,5² (4,2%)