Bricoleur du Dimanche

Cable pour CE qui sort

avatar - Germain2021
Chef de chantier
Message(s) : 567
02/04/2025 à 06h44
02/04/2025 à 06h44

Bonjour, l'ancien propriétaire avait pour son chauffe eau mis dans son tableau, un disj 20A, un contacteur et un disj 2A, j'ai tout enlevé cela et mis en direct le CE sur un 20A

Le cable qui vient du DB ou du coffret edf, y'a t'il le jus svp ?

Merci


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3561
02/04/2025 à 07h14
02/04/2025 à 07h14

Bonjour,

Si vous parlez du câble qui va au contact sec du compteur pour passage HP/HC et qui commande le contacteur, il était normalement alimenté par le disjoncteur 2A que vous avez retiré, donc il n'y a plus de tension.

ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Chef de chantier
Message(s) : 567
02/04/2025 à 07h22
02/04/2025 à 07h22

merci beaucoup cjupiter 😘 biz à Junon :-)