Bonjour,


Je me retrouve volontaire designé d'office a renover la maison du gamin.

On vient de repiquer tous les alimentations des pieces (cuisine, salon etc...) de l'ancien tableau electrique (a petit fusible rond) sur un nouveau tout neuf de chez schneider.

tout s'est bien passé sauf pour la salle de bain ou le disjoncteur (quelque soit l'amperage) saute sur le nouveau tableau et pas sur l'ancien !

un avis eclairé qui me permettra de profiter d'un jour de repos ?

merci pour votre aide

anpi

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
21/03/2025 à 19h41
21/03/2025 à 19h41

Bonjour ,

<<le disjoncteur (quelque soit l'amperage) saute sur le nouveau tableau et pas sur l'ancien !>>

est ce bien un disjoncteur qui déclenche ou un Inter différentiel ?

 une photo nette de ce tableau décapoté aiderait à savoir .

@+

ou créer un compte pour participer

Par anpi

avatar - anpi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
21/03/2025 à 19h52
21/03/2025 à 19h52

merci pour votre recherche.

ci-joint la photo et et effet le disjoncteur doit etre un differentiel

j'ai proposé de recupérer le vieux disjoncteur qui marche et le cacher derriere dans la nouvelle boiboite. non je deconne

https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/73427/1742583002.jpg

ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
21/03/2025 à 19h59
21/03/2025 à 19h59

le premier à gauche est un Inter différentiel ( ça ne déclenche que sur une fuite de courant )

 les 4 autres sont des disjoncteurs (ça déclenche sur une surintensité ou court-circuit ) .

il n'y a pas que cela dans votre tableau ? y a t-il d'autres disjoncteurs ?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par anpi

avatar - anpi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
21/03/2025 à 20h05
21/03/2025 à 20h05

Exacte, c'est l'inter differentiel de gauche qui saute a chaque fois et non le petit disjoncteur.

et donc puis je esperer retrouver la fuite de courant dans la salle de bain ou il n'y a qu'un eclairage plafond et deux appli avec interrepteur ?

merci

ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
21/03/2025 à 20h15
21/03/2025 à 20h15

j'ai demandé si vous avez d'autres disjoncteurs sur ce tableau . car si c'est le cas on peut supposer que la fuite serait un défaut d'appairage  c'est à dire que la phase  ou le neutre  du circuit lumière serait branché sous un autre différentiel

En règle générale tous circuits électrique doivent avoir sa phase et son neutre issue d'un même disjoncteur et surtout issue d'un même inter différentiel 

ou créer un compte pour participer

Par anpi

avatar - anpi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
21/03/2025 à 20h21
21/03/2025 à 20h21

Tres bonne observation et je pense en effet que vous avez raison.

on reprend les tests demain en positionnant correctement sur les bonnes places.