Bonjour,
Le tableau actuel (3 x 13) à fusibles de 1992 est saturé et avec un seul inter diff. aussi j'ai ce projet de mise à jour avec un tableau de répartition (pdf joint) en 4x 18 modules en fichier joint et avec quelques questions :
1 - Du Disjoncteur général 45A juste au dessus , alimentation du tableau en fil souple H07V-K de 16² (avec ou sans embouts ) ou autre cordon de repiquage ? Abonnement actuel 6 KVA possibilité 12 KVA en changeant DB.
2 - Pour alimenter les inter diff. de droite, utilise t-on aussi un peigne vertical ou du fil souple (10 ou 16²) ou ?
3 - Cela fonctionne sans depuis 33 ans, toutefois un inter diff. de type F présente t-il un réel intérêt pour congélateur, Box, ordi , ... ?
4- la 4ième rangée serait la réserve et pour 1 ou 2 prises de recharge pour véhicule électrique avec pose par un pro si > à 3.7 Kw.
5- toutes remarques bienvenues
merci pour votre avis.
Images jointes :
Bonjour,
Un petit Up !
besoin de précisions ? de modifier la demande ?
Merci d'avance pour vos retours
Bonjour,
Pour alimenter les inter diff. de droite, utilise t-on aussi un peigne vertical ou du fil souple (10 ou 16²) ou ?
Je ne connais pas la marque que tu as choisis mais pense qu'il faut repiquer avec des fils souples sur le peigne vertical voir exemple
Si le disjoncteur d'abonné n'était pas au dessus ou à proximité , Un inter général de coupure en tête de tableau aurait été souhaitable , mais la c'est pas le cas 😀
juste une petite observation les prises seules comme la hotte et le congel je mettrai 16A
autrement tout me semble bien 👍
@+
Bonjour Bob 35 et merci pour ces précisions bien utiles, Je vais pouvoir commander le matériel.😀
Question marques j'hésite encore entre 2 grandes "Le......" et "Ha...", cela doit se valoir , c'est certainement le prix qui tranchera.
C'est noté pour les cordons , du 10 mm² suffit je pense.
Pour prises seules Ok je passe en 16A.
Bonne journée
Bonsoir
1/ Si 12kVA envisagé : 2x16² souple avec embout ou rigide
2/ Peigne vertical alimenté en 16²
3/ Box, ordi, pas vraiment.
Congel, cela peut être pertinent
5/ Privilégiez des interrupteurs différentiels 30mA 63A type A
Bonsoir Carminas et merci pour votre retour.
j'ajuste ce tableau.
1 - pas vraiment prévu mais ce sera fait au cas où.
2 - OK 16² , plus par curiosité et pour la disposition, le peigne vertical de droite fait il perdre un emplacement disjoncteur pour le loger ?
3 - c'est noté
5 - OK
2 - OK 16² , plus par curiosité et pour la disposition, le peigne vertical de droite fait il perdre un emplacement disjoncteur pour le loger ?
hello,
oui le peigne vertical fait perdre uun peu de place sur la gauche des diffs sauf en tetra chez schneider
@+
Bonjour
Vous pourriez également ne mettre que 5 différentiels, 4 sous un peigne vertical et un autre indépendant?
oui le peigne vertical fait perdre uun peu de place ......
Bonjour efred et merci pour la précision
je suis plutôt parti sur Le... ou Hag..
que ce soit legrand ou hager ça prend un peu de place sur la gauche
Bonjour
Vous pourriez également ne mettre que 5 différentiels, 4 sous un peigne vertical et un autre indépendant?
Bonjour,
Oui et cela serait plus économique, la réserve serait en bout de ligne horizontale ?
Toutefois dans ce cas si c'est bien 8 disjoncteur maxi par inter diff. , y a t-il un intérêt à être en 18 modules ? en fait , à voir cela n'empêche rien ?
An début j'hésitais à répartir sur 2 tableaux en 13 et me suis dit qu'avec du 18, je n'aurai plus à y revenir !
Bon un peu de réflexion à avoir en commençant par trier dans le cerveau 😂
que ce soit legrand ou hager ça prend un peu de place sur la gauche
OK c'est noté, autant mettre des cordons de repiquage dans ce cas
Bonjour,
Espérant avoir bien intégré vos conseils, ci-joint le tableau 4 x 18 modifié (version Legrand et Hager).
1 -Les protections pour 2 prises IRVE devraient y trouver une place dans un futur plus ou moins proche.
2 - Quelques ajustements prévisibles en fonction des longueurs des fils existants rallongés le cas échéant par Wago notamment les terres.
3 - Une seule marque par tableau est-elle impérative ou peut-on conserver les télérupteurs et contacteur en "Hager" (je les ai) avec un Tableau qui passerait en "Legrand" (selon dispo et tarif) pour les autres références ?
4 - Le mur étant en parpaing brut, une plaque de fond (tableau avec réhausse) serait un plus pour l'isolation et les frottements , Non ?
5 - les 2 prises "tableau" préconisées peuvent être placées à coté de celui ci, n'est ce pas ?
6 - Evidemment, les remarques seront les bienvenues 😀
Images jointes :
hello,
1) OK
2) OK
3) c'est au sein d'une même rangée de protections qu'il faut la même marque (on peut en changer par groupe de protections mais ça fait bricolo fauché radin. Pour les organes de commandes peu importe on met ce que l'on veut
4) pas de goulotte GTL?
5) peu importe, perso jamais dans le tableau et même proche du tableau de comm
@+
Merci efred pour le retour rapide
3) Super ! ce sera uniquement les organes de commande qui sont récents, je vire tous les fusibles actuels.
4) Non il n'y a pas de GTL , elle ne passerai pas en épaisseur au niveau du plafond (croisement tuyau Gaz) , les goulottes en place sont déjà toutes justes en épaisseur - ancien tableau + réhausse 3x13 de 1992 sous le disjonteur sur platine chevillée au mur .
Le tableau 4 x 18 sera centré et dépassera de chaque coté de cette platine.
5) Pas de tableau comm , Fibre direct Box dans le logement
personne ne t'oblige à mettre les prises "GTL" si tu n'a pas de consuel pour installation neuve
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 161