Bonjour à tous ,


Mon soucis je voudrai "tirer" une ligne depuis mon compteur  pour alimenter mon sèche-linge ,je pense prendre du fil de 2,5 rigide mais j'ai complétement oublié comment on calcul l'ampérage pour le disjoncteur ,mon appareil 2800w .

Merci d'avance.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2473
02/12/2025 à 18h07
02/12/2025 à 18h07

Bonjour,

 Pour un circuit en 2.5mm² un disjoncteur de 16A qui autorise 3680 wattts ou 20A maxi 4600 watts.

@+

ou créer un compte pour participer

Par homerbg

avatar - homerbg
Bricoleur
Message(s) : 59
02/12/2025 à 18h20
02/12/2025 à 18h20

Merci beaucoup pour cette réponse très rapide .

Bonne soirée .