Bricoleur du Dimanche

protection section 10 mm2 + tableau secondaire x 2

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1180
12/11/2025 à 19h28
12/11/2025 à 19h28

Bonjour,
il y a quelques années, j'ai retirer proprement une liaison de section 10mm2 entre mon tableau principal et mon tableau secondaire à l'étage. Pour je ne sais quelle raison, j'ai protégé cette ligne 10 mm2 avec un Disjoncteur 2P 50A Courbe C – Schneider Acti9 iC60N 400VCA, 6000A (10kA). 
La ligne est CBP01360453 - Cable rigide U-1000 R2V 3G10mm2 sur une 10aine de mètre dans des tubes IRO puis gaine.

Est-ce que comme je le lis ici et là, j'aurais du mettre un 40A ? 
je précise que mon abonnement est 9 kwatt (mais pourrait évoluer en 12 kwatt avec l'install d'une borne voture) et que mon tableau principal est alimenté en 16mm2.

De plus, on va m'installer un 3ème tableau, une ligne, à proximité immédiate du principale : peux t-on repartir du bornier du tableau ? On faut t-il passer par un disjoncteur ? Doit-on obligatoirement faire ne cascade ou est-ce que les deux tableaux secondaires peuvent être raccordé sur le principal ?
Sur ce 3ème tableau, j'aurais 2 pompe à chaleur (disjoncteur 20A), les prises du garages, et des prises extérieures, et à terme une borne 7 kwatt. Quelle section de cable utiliser ? 10 ou 15mm2 ? L'entreprise qui pose la PAC me dit que 10 est suffisant vu la faible longueur.

Merci

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 98