Bonjour,
mon père a un coffret secondaire dans une pièce dans la quelle il y a le chauffe eau en face à 50 cm voir moins, et la chaudière à côté. Y a t'il un risque ?
merci
Bonjour
Voici ce que dit la NF C15-100 sur les tableaux secondaires :
"10.1.4.6.2 Tableaux de répartition divisionnaires
Dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE, l’installation de tableaux de répartition divisionnaires est interdite dans les VOLUMES 0, 1, 2 ET VOLUME CACHÉ.
Ils sont interdits au-dessus et en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un POINT D'EAU, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
...
point d'eau
sont considérés par exemple comme point d’eau, les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc."
A voir si vous répondez à ces exigences, mais si on considère le bloc de sécurité du chauffe-eau comme un point d'eau, le tableau ne semble pas au dessus d'après votre descriptif, donc j'ai l'impression que c'est normativement correct.
A vérifier
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 47