Bricoleur du Dimanche

Protection tableau secondaire

Par Pilae

avatar - Pilae
Bricoleur
Message(s) : 51
10/09/2026 à 07h37
10/09/2026 à 07h37

Bonjour,

J’ai fouillé le forum et youtube et je ne trouve pas de réponse à mon problème.

Je rénove ma maison et pour des raisons de place et de praticité je souhaite installer un tableau secondaire dans mon garage (distance du tableau principal : environ 5m) pour alimenter pompe à chaleur, ballon thermodynamique, lave linge, seche linge, porte de garage, prises etc, bref, des gros consommateurs.

L’installation est en monophasé avec un abonnement de 9kVA et un disjoncteur d'abonné de 60A.

Je compte tirer un câble en 16mm2 depuis mon tableau principal afin de ne pas limiter inutilement la puissance disponible au tableau secondaire et conserver de la marge en cas d'évolution de l'abonnement.

J’ai bien compris qu’il fallait absolument protéger le câble depuis le tableau principal avec un disjoncteur dédié, et ici, pour un 16mm2 qui va tirer beaucoup de puissance, je pensais à un 63A.

Ma question est la suivante: Etant donnés le prix et la disponibilité des disjoncteurs divisionnaires 63A, pourquoi ne pourrais-je pas me brancher directement sur le bornier principal et ainsi profiter de la protection du disjoncteur d'abonné (60A) ?

J’ai lu ici et là que ce n'était pas autorisé, pourtant un tableau secondaire accolé au principal peut être alimenté directement depuis le bornier en 16mm2, et donc profiter de la protection du DA. J'admets ne pas trop saisir la différence. Quelle règle de la NFC 15 100 l'impose ?

Je vous remercie !

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9932
10/09/2026 à 07h53
10/09/2026 à 07h53

Bonjour

C'est vrai que dans ce cas précis, un disjoncteur 63A n'apporte pas grand chose, à part pouvoir couper l'alimentation du tableau (mais un interrupteur sectionneur pourrait faire pour beaucoup moins cher).

Mais la NF C15-100 n'entre pas suffisamment dans les détails pour faire une exception.

Pour info c'est là.

"10.1.4.7.2 Dispositifs de protection contre les surintensités et sections minimales associées
Tout circuit doit être protégé par un disjoncteur dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau suivant :

...

Autres circuits (y compris le circuit d'alimentation du tableau divisionnaire) :

..."

Après, on en trouve en ligne à une cinquantaine d'euros, seulement 35€ de plus qu'un inter sectionneur.

Quant au tableau accolé, c'est plutôt qu'on considère l'ensemble comme un tableau logique, et pour un tableau on ne protège pas l'alimentation des différentes rangées contre les surintensités. On n'est donc pas dans le cas d'un tableau divisionnaire.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 70