Bonjour,
J’ai fouillé le forum et youtube et je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Je rénove ma maison et pour des raisons de place et de praticité je souhaite installer un tableau secondaire dans mon garage (distance du tableau principal : environ 5m) pour alimenter pompe à chaleur, ballon thermodynamique, lave linge, seche linge, porte de garage, prises etc, bref, des gros consommateurs.
L’installation est en monophasé avec un abonnement de 9kVA et un disjoncteur d'abonné de 60A.
Je compte tirer un câble en 16mm2 depuis mon tableau principal afin de ne pas limiter inutilement la puissance disponible au tableau secondaire et conserver de la marge en cas d'évolution de l'abonnement.
J’ai bien compris qu’il fallait absolument protéger le câble depuis le tableau principal avec un disjoncteur dédié, et ici, pour un 16mm2 qui va tirer beaucoup de puissance, je pensais à un 63A.
Ma question est la suivante: Etant donnés le prix et la disponibilité des disjoncteurs divisionnaires 63A, pourquoi ne pourrais-je pas me brancher directement sur le bornier principal et ainsi profiter de la protection du disjoncteur d'abonné (60A) ?
J’ai lu ici et là que ce n'était pas autorisé, pourtant un tableau secondaire accolé au principal peut être alimenté directement depuis le bornier en 16mm2, et donc profiter de la protection du DA. J'admets ne pas trop saisir la différence. Quelle règle de la NFC 15 100 l'impose ?
Je vous remercie !
Bonjour
C'est vrai que dans ce cas précis, un disjoncteur 63A n'apporte pas grand chose, à part pouvoir couper l'alimentation du tableau (mais un interrupteur sectionneur pourrait faire pour beaucoup moins cher).
Mais la NF C15-100 n'entre pas suffisamment dans les détails pour faire une exception.
Pour info c'est là.
"10.1.4.7.2 Dispositifs de protection contre les surintensités et sections minimales associées
Tout circuit doit être protégé par un disjoncteur dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau suivant :
...
Autres circuits (y compris le circuit d'alimentation du tableau divisionnaire) :
..."
Après, on en trouve en ligne à une cinquantaine d'euros, seulement 35€ de plus qu'un inter sectionneur.
Quant au tableau accolé, c'est plutôt qu'on considère l'ensemble comme un tableau logique, et pour un tableau on ne protège pas l'alimentation des différentes rangées contre les surintensités. On n'est donc pas dans le cas d'un tableau divisionnaire.
Un tableau divisionnaire est ailleurs dans le logement :
"10.1.4.6 Tableau de répartition
Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un tableau de répartition principal et, si nécessaire, sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement."
Bonjour Carminas,
Merci pour la réponse, ce type de disjoncteur conviendrait ? : Legrand – Disjoncteur bipolaire 63A – Courbe C – 10kA – 2P 230/400V – Acceptant blocs différentiels – LEG407790
Merci
La différence entre un tableau accolé et un tableau situé à 5 mètres repose sur la notion de ligne d'alimentation.
Le raccordement depuis le bornier vers un tableau accolé est considéré comme une liaison interne. En revanche, un câble de 5 mètres constitue une vraie ligne qui, selon la norme NF C 15-100, doit être protégée à son départ dans le tableau principal par un disjoncteur dédié, afin de protéger le câble lui-même et de pouvoir couper cette ligne localement.
Ne te prends pas la tête à chercher un disjoncteur 63A hors de prix. Comme tu as un abonnement de 9 kVA soit 45A, tu peux simplement installer un disjoncteur classique de 40A ou 50A au départ dans ton tableau principal. Ton câble de 16 mm2 évitera toute chute de tension, et un disjoncteur de 40A ou 50A protègera parfaitement la ligne tout en étant bien plus abordable et facile à trouver.
Bonjour
OK mais :
Donc regarder de près les tarifs sur les boutiques internet, il y a de grosses variations d'un site à l'autre
A titre indicatif chez Legrand (mais on a l'équivalent dans d'autres marques) :
Sachant qu'aujourd'hui l'abonnement est de 9kVA, mais il pourrait monter un jour à 12kVA avec les recharges de véhicules électriques.
Petite erreur de ma part, le disj 40A réf 406873 accepte une connexion en 16² en rigide.
Et effectivement il est nettement moins cher.
Par contre c'est chaud pour le raccordement !
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 73