Bonjour,
il faut rénover un coffret. C'est sûr, il est déja protéger par 2 différentiels et disjoncteurs. On veut tout remettre au propre parce qu'il y a un bordel dans le coffret. Le disjoncteur de t^te est en 45 a et les différentiels qui suivent sont en 40a et il y a beaucoup de disjoncteur ( quasiment que des 20 a , 1 *32 a et 3 *10a). Quand je regarde le site legrand ou schneider auquel il faut additionner les valeur ( x par 0.5 ou 1...) Je dépasse les 40. La première ligne est à 50 a et la deuxième à 63 a. est ce que je peut rester en différentiel de 40 a ou est ce que dois passer en 63a. Et si je passe en 63a est ce que je dois changer mon cable d'alimentation qui est en 10 ² actuellement.
merci
Bonjour
Que répondre .... On ne connaît pas le contexte de ce tableau dans l'installation ....
S'agit-il de locaux d'habitation, ou de locaux industriels/assimilés ?
Parlant d'un câble d'alimentation .... il faut son contexte ...
Je préconise :
- Un plan/schéma de distribution depuis le DISJ DE BRANCHEMENT ENEDIS jusqu'à ce tableau , avec sections et longueurs approximative,
- Calibre du DISJ DE BRANCHEMENT , MONO ou TETRAPHASE,
- Une photo du tableau à rénover ( c'est plus parlant qu'une tentative d'explication).
Cordialement
salut
Mono ou tri compteur linky = reglage maxi du linky 60A = 16 mm² et inter diff du 63 A type A (protection amont) tu peux mettre plus que 63 A de disjoncteurs et en cas d'augmentation de puissance rien à refaire (remplacement du disjoncteur enedis 60A 12kW mono)
Bonjour
Si le DB est un 15/45A, vous pouvez rester en 10², sauf si vous envisagez un jour un abonnement 12kVA.
Si le DB est un 30/60A ou un 60A fixe, il faut passer en 16²
Dans les 2 cas, aucune des règles amont et aval ne sont pas respectées avec vos ID 40A. Il faut donc les passer en 63A si vous voulez être conforme.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 69