Bricoleur du Dimanche

question coffret et différentiel

Par soad

avatar - soad
Ouvrier
Message(s) : 129
27/08/2026 à 13h32
27/08/2026 à 13h32

Bonjour,

il faut rénover un coffret. C'est sûr, il est déja protéger par 2 différentiels et disjoncteurs. On veut tout remettre au propre parce qu'il y a un bordel dans le coffret. Le disjoncteur de t^te est en 45 a  et les différentiels qui suivent sont en 40a et il y a beaucoup de disjoncteur ( quasiment que des 20 a , 1 *32 a et 3 *10a). Quand je regarde le site legrand ou schneider auquel il faut additionner les valeur ( x par 0.5 ou 1...) Je dépasse les 40. La première ligne est à 50 a et la deuxième à 63 a. est ce que je peut rester en différentiel de 40 a ou est ce que dois passer en 63a. Et si je passe en 63a est ce que je dois changer mon cable d'alimentation qui est en 10 ² actuellement.

merci

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1937
27/08/2026 à 15h29
27/08/2026 à 15h29

Bonjour

Que répondre .... On ne connaît pas le contexte de ce tableau dans l'installation ....
S'agit-il de locaux d'habitation, ou de locaux industriels/assimilés ?

Parlant d'un câble d'alimentation .... il faut son contexte ...

Je préconise :

- Un plan/schéma de distribution depuis le DISJ DE BRANCHEMENT ENEDIS jusqu'à ce tableau , avec sections et longueurs approximative,
- Calibre du DISJ DE BRANCHEMENT , MONO ou TETRAPHASE,
- Une photo du tableau à rénover ( c'est plus parlant qu'une tentative d'explication).

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19539
28/08/2026 à 06h15
28/08/2026 à 06h15

salut

Mono ou tri compteur linky = reglage maxi du linky 60A = 16 mm² et inter diff du 63 A type A (protection amont) tu peux mettre plus que 63 A de disjoncteurs et en cas d'augmentation de puissance rien à refaire (remplacement du disjoncteur enedis 60A 12kW mono)

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9949
28/08/2026 à 07h21
28/08/2026 à 07h21

Bonjour

Si le DB est un 15/45A, vous pouvez rester en 10², sauf si vous envisagez un jour un abonnement 12kVA.

Si le DB est un 30/60A ou un 60A fixe, il faut passer en 16²

Dans les 2 cas, aucune des  règles amont et aval ne sont pas respectées avec vos ID 40A. Il faut donc les passer en 63A si vous voulez être conforme.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par soad

avatar - soad
Ouvrier
Message(s) : 129
28/08/2026 à 19h25
28/08/2026 à 19h25

Merci beaucoup, on va voir pour les travaux.

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 69