Petite question simple.

Si j'ai un consuel (en habitation et ERP) que j'ai des inter diff 63A sur chaque lignes, et que j'ai bien 8 disjoncteurs maxi par lignes, je peux mettre autant d'ampérage que je veux sur mes lignes ? Genre deux 32A, quatre 20A, deux 16A?

Merci d'avance 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9921
21/05/2026 à 07h19
21/05/2026 à 07h19

Bonjour

Pour une habitation : oui

Pour un ERP, cela va dépendre du compteur (tarif bleu, jaune...) et donc du calibre maxi du disjoncteur de branchement. 


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - flodereims
Contremaître
Message(s) : 451
21/05/2026 à 07h21
21/05/2026 à 07h21
Carminas a écrit :

Bonjour

Pour une habitation : oui

Pour un ERP, cela va dépendre du compteur (tarif bleu, jaune...) et donc du calibre maxi du disjoncteur de branchement.

D'accord merci pour la réponse !

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9921
21/05/2026 à 07h25
21/05/2026 à 07h25

A noter que la notion de 8 par ligne n'existe pas pour un ERP.

Par contre on l'équivalent des règles amont/aval des habitations, mais avec un coefficient de 1 pour la règle aval.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - flodereims
Contremaître
Message(s) : 451
21/05/2026 à 07h50
21/05/2026 à 07h50
Carminas a écrit :

A noter que la notion de 8 par ligne n'existe pas pour un ERP.

Par contre on l'équivalent des règles amont/aval des habitations, mais avec un coefficient de 1 pour la règle aval.

Merci pour la précision!