Si j'ai un consuel (en habitation et ERP) que j'ai des inter diff 63A sur chaque lignes, et que j'ai bien 8 disjoncteurs maxi par lignes, je peux mettre autant d'ampérage que je veux sur mes lignes ? Genre deux 32A, quatre 20A, deux 16A?
Merci d'avance
Bonjour
Pour une habitation : oui
Pour un ERP, cela va dépendre du compteur (tarif bleu, jaune...) et donc du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Bonjour
Pour une habitation : oui
Pour un ERP, cela va dépendre du compteur (tarif bleu, jaune...) et donc du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
D'accord merci pour la réponse !
A noter que la notion de 8 par ligne n'existe pas pour un ERP.
Par contre on l'équivalent des règles amont/aval des habitations, mais avec un coefficient de 1 pour la règle aval.
A noter que la notion de 8 par ligne n'existe pas pour un ERP.
Par contre on l'équivalent des règles amont/aval des habitations, mais avec un coefficient de 1 pour la règle aval.
Merci pour la précision!