Bonjour,

Des amis sont dans une impasse totale pour les travaux électriques. C'est une rénovation totale ou le Consuel intervient en fin de travaux.

Il est vrai qu'ils ont été trop exigeant et changés sans cesse d'avis. Maintenant ils sont dans l'impasse par   ce qu'ils ont donné les emplacements des prises et interrupteurs wc et salle de bain à l'électricien.

Ils viennent seulement de choisir leur vasque et les prises vont être a droite et a gauche du meuble vasque mais a 30 cm a peine des mitigeur et quasiment au dessus de la vasque ( 10cm a tout casser) 

Est ce qu'il peut refuser pour question de sécurité ?

Pareil, ils viennent de poser le lave main non prévu dans les WC où l'interrupteur va se trouver au dessus du lave main et à 10cm du mitigeur !!

Même question, y a t'il un risque de refus pour la sécurité ?

J'ai regardé des sites mais je trouve que les réponses sont vagues.

Si vous pouviez nous aider pour qu'ils puissent emménager 

Merci

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9807
22/10/2025 à 17h41
22/10/2025 à 17h41

Bonjour

Il n'y a aucune distance normative minimale par rapport à des lavabos.

Uniquement par rapport à la baignoire ou la douche.

Cela devrait donc passer, mais cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens.

Et si le consuel dit quelque chose, qu'ils demandent l'extrait exact de la norme sur lequel il s'appuie.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10685
22/10/2025 à 18h36
22/10/2025 à 18h36

Hello,

Aucun soucis comme le dit Carminas

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...