Bricoleur du Dimanche

Raccord sur nourrice multicouche

avatar - flodereims
Contremaître
Message(s) : 440
27/12/2025 à 19h37
27/12/2025 à 19h37

Bonjour,

J'ai prévu de refaire mon installation en multicouche, première question , le flexible qui est a droite sur ma photo, c'est l'alimentation générale, le flexible je pensais le raccordé a ma nourrice d'eau froide, (c'est du 3/4 je crois) est ce je peux le raccordé avec un joint fibre ? Est ce suffisant ? Ensuite je vais repartir de l'autre extrémité vers le flexible d'eau froide de mon chauffe eau, et ensuite du flexible d'eau chaude du ballon, je repars à ma nourrice d'eau chaude, et de l'autre extrémité de ma nourrice d'eau chaude je vais mettre un bouchon, et après c'est mes départ en 16 mais ça devrait aller pour ça..

Ca vous semble cohérent ?

Merci d'avance 

Images jointes :

Screenshot_20251227-193700.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 9388
27/12/2025 à 20h15
27/12/2025 à 20h15

Salut,

La première chose que tu dois faire c'est de supprimer le coude galvanisé qui n'a pas sa place sur des tuyauteries en cuivre. Il est à l'origine de corrosion galvanique qui se traduit à long terme par un percement du raccord en acier.

Concernant les raccordements sur la nourrice ils doivent se faire à l'aide d'écrous ou de raccords femelles  (lorsque les piquages sont mâles) disposants d'une zone plate à l'intérieur pour recevoir un joint fibre, et seulement un joint fibre.
Il est parfois nécessaire d'utiliser filasse et pâte à joint pour les raccordements d'extrémités de la nourrice : vanne d'arrêt, coude en laiton et autres accessoires n'ayant pas d'écrous à collets battus.
 


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - flodereims
Contremaître
Message(s) : 440
27/12/2025 à 20h22
27/12/2025 à 20h22
Brico30 a écrit :

Salut,

La première chose que tu dois faire c'est de supprimer le coude galvanisé qui n'a pas sa place sur des tuyauteries en cuivre. Il est à l'origine de corrosion galvanique qui se traduit à long terme par un percement du raccord en acier.

Concernant les raccordements sur la nourrice ils doivent se faire à l'aide d'écrous ou de raccords femelles  (lorsque les piquages sont mâles) disposants d'une zone plate à l'intérieur pour recevoir un joint fibre, et seulement un joint fibre.
Il est parfois nécessaire d'utiliser filasse et pâte à joint pour les raccordements d'extrémités de la nourrice : vanne d'arrêt, coude en laiton et autres accessoires n'ayant pas d'écrous à collets battus.
 

 Merci de ta réponse,

De quel coude galvanisé parles tu ? Peux tu me l'entourer en photo ? De toute façon tout le cuivre va être retiré,  donc j'imagine que ça ne posera plus de problème ensuite!

Donc du coup sur la partie  male de la nourrice qui va accueillir le flexible d'alimentation générale, juste un joint fibre, et a l'autre extrémité sur le raccord femelle, je pensais mettre un raccord multicouche en 20 / male a visser dedans, je vais devoir mettre de la filasse ou téflon cest ça ?

Images jointes :

Screenshot_20251227-202310.png
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 9388
27/12/2025 à 20h37
27/12/2025 à 20h37
flodereims a écrit :
Brico30 a écrit :

Salut,

La première chose que tu dois faire c'est de supprimer le coude galvanisé qui n'a pas sa place sur des tuyauteries en cuivre. Il est à l'origine de corrosion galvanique qui se traduit à long terme par un percement du raccord en acier.

Concernant les raccordements sur la nourrice ils doivent se faire à l'aide d'écrous ou de raccords femelles  (lorsque les piquages sont mâles) disposants d'une zone plate à l'intérieur pour recevoir un joint fibre, et seulement un joint fibre.
Il est parfois nécessaire d'utiliser filasse et pâte à joint pour les raccordements d'extrémités de la nourrice : vanne d'arrêt, coude en laiton et autres accessoires n'ayant pas d'écrous à collets battus.
 

 Merci de ta réponse,

De quel coude galvanisé parles tu ? Peux tu me l'entourer en photo ? De toute façon tout le cuivre va être retiré,  donc j'imagine que ça ne posera plus de problème ensuite!

Donc du coup sur la partie  male de la nourrice qui va accueillir le flexible d'alimentation générale, juste un joint fibre, et a l'autre extrémité sur le raccord femelle, je pensais mettre un raccord multicouche en 20 / male a visser dedans, je vais devoir mettre de la filasse ou téflon cest ça ?

 Re,
Il s'agit du coude galvanisé au-dessus du réducteur de pression, indiqué par la flèche rouge.

SI le fond du taraudage femelle est plat il devra recevoir un joint fibre. Sinon il faut utiliser filasse et pâte à joint sur le raccord mâle, ou pâte anaérobie sans filasse. Cette pâte est relativement chère pour un usage ponctuel.
Surtout pas de téflon, qui ne garantit pas l'étanchéité si l'on bouge le raccord après serrage..!


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - flodereims
Contremaître
Message(s) : 440
28/12/2025 à 19h36
28/12/2025 à 19h36
Brico30 a écrit :
flodereims a écrit :
Brico30 a écrit :

Salut,

La première chose que tu dois faire c'est de supprimer le coude galvanisé qui n'a pas sa place sur des tuyauteries en cuivre. Il est à l'origine de corrosion galvanique qui se traduit à long terme par un percement du raccord en acier.

Concernant les raccordements sur la nourrice ils doivent se faire à l'aide d'écrous ou de raccords femelles  (lorsque les piquages sont mâles) disposants d'une zone plate à l'intérieur pour recevoir un joint fibre, et seulement un joint fibre.
Il est parfois nécessaire d'utiliser filasse et pâte à joint pour les raccordements d'extrémités de la nourrice : vanne d'arrêt, coude en laiton et autres accessoires n'ayant pas d'écrous à collets battus.
 

 Merci de ta réponse,

De quel coude galvanisé parles tu ? Peux tu me l'entourer en photo ? De toute façon tout le cuivre va être retiré,  donc j'imagine que ça ne posera plus de problème ensuite!

Donc du coup sur la partie  male de la nourrice qui va accueillir le flexible d'alimentation générale, juste un joint fibre, et a l'autre extrémité sur le raccord femelle, je pensais mettre un raccord multicouche en 20 / male a visser dedans, je vais devoir mettre de la filasse ou téflon cest ça ?

 Re,
Il s'agit du coude galvanisé au-dessus du réducteur de pression, indiqué par la flèche rouge.

SI le fond du taraudage femelle est plat il devra recevoir un joint fibre. Sinon il faut utiliser filasse et pâte à joint sur le raccord mâle, ou pâte anaérobie sans filasse. Cette pâte est relativement chère pour un usage ponctuel.
Surtout pas de téflon, qui ne garantit pas l'étanchéité si l'on bouge le raccord après serrage..!

 Merci des conseils !

Petite question, faut t'il des vannes en sortie des nourrices sachant que j'ai des vannes juste avant les flexibles de mon chauffe eau ? (Voir photo)

Et autre question, est ce que je peux raccorder mon lave linge directement sur la nourrice ?

Images jointes :

PXL_20251228_083103437.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 9388
28/12/2025 à 20h26
28/12/2025 à 20h26

Re,

..."Petite question, faut t'il des vannes en sortie des nourrices sachant que j'ai des vannes juste avant les flexibles de mon chauffe eau ? (Voir photo)

Et autre question, est ce que je peux raccorder mon lave linge directement sur la nourrice ?"

L'installation d'une vanne sur un piquage permet d'isoler le circuit afin d'intervenir sur celui-ci sans pénaliser le reste du logement.
Ne pas perdre de vue qu'une vanne sur un piquage réduit sensiblement le débit de ce circuit. Pour s'en convaincre il suffit de comparer les diamètres intérieurs des piquages et ceux des vannes de barrage..!

La solution peut être de monter un mamelon F15x21 / M20x27 sur un piquage mâle de la nourrice dans la mesure où il faut absolument conserver le débit initial du circuit en question. Ça peut être le cas pour le chauffe-eau à qui on va demander un bon débit lorsqu'on tire de l'eau chaude.
Remarque: ne pas confondre pression et débit...

Pour le lave-linge aucun problème même avec une section réduite. Pour autant il faudra installer une vanne d'arrêt traditionnelle en M15x21 / M20x27.
Exemple :


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - flodereims
Contremaître
Message(s) : 440
28/12/2025 à 20h38
28/12/2025 à 20h38
Brico30 a écrit :

Re,

..."Petite question, faut t'il des vannes en sortie des nourrices sachant que j'ai des vannes juste avant les flexibles de mon chauffe eau ? (Voir photo)

Et autre question, est ce que je peux raccorder mon lave linge directement sur la nourrice ?"

L'installation d'une vanne sur un piquage permet d'isoler le circuit afin d'intervenir sur celui-ci sans pénaliser le reste du logement.
Ne pas perdre de vue qu'une vanne sur un piquage réduit sensiblement le débit de ce circuit. Pour s'en convaincre il suffit de comparer les diamètres intérieurs des piquages et ceux des vannes de barrage..!

La solution peut être de monter un mamelon F15x21 / M20x27 sur un piquage mâle de la nourrice dans la mesure où il faut absolument conserver le débit initial du circuit en question. Ça peut être le cas pour le chauffe-eau à qui on va demander un bon débit lorsqu'on tire de l'eau chaude.
Remarque: ne pas confondre pression et débit...

Pour le lave-linge aucun problème même avec une section réduite. Pour autant il faudra installer une vanne d'arrêt traditionnelle en M15x21 / M20x27.
Exemple :

 Oui pour le ballon j'avais prévu de repartir de la nourrice deau froide de la sortie femelle en 20/27 en mettant un raccord 20/27 male - multicouche 20 d'aller jusqu'à mon cuivre en 18 actuel, de remette un raccord a olive et ensuite le cuivre va jusqu'à ma vanne d'arrêt du ballon et je ressors du ballon jusqu'à ma nourrice d'eau chaude sur la même principe , ça paraît bon?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Bussy77 , Marina1909

Visiteurs non identifiés : 73