Bricoleur du Dimanche

Remplacement thermostat TAI60

Par Patch276

avatar - Patch276
Petit nouveau
Message(s) : 2
19/12/2025 à 20h10
19/12/2025 à 20h10

Bonjour,


Je voudrais remplacer mon thermostat Deleage TAI60 qui ne fonctionne plus correctement. J'ai acheté un thermostat meross MT215.

Mon problème est que mon TAI 60 est branché avec 3 fils + fil pilote.

Comment je dois brancher mon nouveau thermostat ? 

Je vous joint 2 photos, la première c'est le TAI 60 tel qui est branché (depuis 20 ans) et la seconde c'est le nouveau thermostat.

Merci d'avance pour votre aide

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10736
20/12/2025 à 09h49
20/12/2025 à 09h49

Bonjour,

le nouveau n'a pas de fil pilote, donc ne convient pas

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Patch276

avatar - Patch276
Petit nouveau
Message(s) : 2
22/12/2025 à 19h12
22/12/2025 à 19h12

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse, du coup je suis allé chez un spécialiste en électricité et ils m'ont dit qu'il fallait poser un DeltaDore Minor 12.

Maintenant la question que je me pose, pour ne pas faire de bêtise ni cramer l'appareil dès la pose, je me pose la question du branchement par rapport au modèle que j'ai actuellement.

Je dirais le 1 sur le 7, les 2 et 3 sur les 6 et 7 et le 5 sur le 3. 

Correct ?

Merci d'avance

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3619
23/12/2025 à 07h18
23/12/2025 à 07h18
Citation :

Je dirais le 1 sur le 7, les 2 et 3 sur les 6 et 7 et le 5 sur le 3.

Bonjour,

Petite erreur, les 2 et 3 sur les 6 et 5 (et non 7).

ou créer un compte pour participer