Bonjour à tous,
Sur une rénovation avec une installation monophasée et des protections par fusibles (unipolaires), en effectuant un test d'éclairage, je me suis aperçu que les ampoules d'un même circuit clignotaient en gros 2 à 3 x par seconde.
J'ai testé avec des ampoules à filament, changé l'inter ; cela ne change rien.
Au testeur, je passe alternativement de 203 à 216 au rythme du clignotement des ampoules.
J'ai disjoncté les autres circuits pensant qu'il pouvait y avoir un mélange de circuits mais cela ne change rien non plus.
Je n'ai jamais été confronté à ce problème, quelqu’un aurait-il une piste ?
Merci pour vos conseils
Bonjour
a) Une photo du tableau électrique, en indiquant l'organe de protection de ce circuit.
b) Qu'alimente ce circuit ?
en attendant une recherche du pb (avec ton multimètre)
Cordialement
Protection avec un fusible à cartouche de 10A
A priori, le circuit n'alimente que cet éclairage
Voici le tableau, 3e fusible en partant de la droite
Bonjour
Une photo complémentaire de la seule zone du tableau fusible, vue pat dessiyus serait intéressante pour voir les fils raccordés en partie inférieure des fusibles .
Parmi les essais :
- 1) Ouvrir tous les porte-fusibles à l'exception de celui du circuit incriminé ...
Le pb est-il toujours présent et identique ?
- 2) Avec le multimètre, et un fil prolongateur, mesurer la tension entre :
- La barrette de Terre du tableau et le fil Neutre de la l'ampoule,
- La barrette de Terre du Tableau et le fil de commande (phase) alimentant l'ampoule ;
Faire ces mesures INTER fermé ,puis INTER ouvert (INTER de Cde de l'ampoule)
Cordialement
- Il y a effectivement beaucoup de fils qui partent de cette connexion dans le tableau, je vais essayer de ne laisser que le fil concerné pour voir ce que cela donne
- Avec le seul porte fusible enclenché oui le problème subsiste
- Je vais effectuer ces tests, quels devraient être les résultats et que dois-je en conclure ?
Merci
Bonjour
Une photo complémentaire de la seule zone du tableau fusible, vue pat dessiyus serait intéressante pour voir les fils raccordés en partie inférieure des fusibles .
Parmi les essais :
- 1) Ouvrir tous les porte-fusibles à l'exception de celui du circuit incriminé ...
Le pb est-il toujours présent et identique ?
- 2) Avec le multimètre, et un fil prolongateur, mesurer la tension entre :
- La barrette de Terre du tableau et le fil Neutre de la l'ampoule,
- La barrette de Terre du Tableau et le fil de commande (phase) alimentant l'ampoule ;Faire ces mesures INTER fermé ,puis INTER ouvert (INTER de Cde de l'ampoule)
Cordialement
Alors voilà ce que j’ai pu mesurer :
=> Au niveau du cable d’alimentation (arrivée à la boîte de dérivation entre l’inter et l’ampoule)
- tension terre/phase 232v
- tension terre/neutre 40v
=> Au niveau de l’ampoule murale
- tension terre/phase 60v
- tension terre/neutre 0v
J’avoue ne plus rien comprendre tout en étant presque certain qu’il y a un mélange dans les circuits.
Quelqu’un aurait il une solution ?
merci
Bonjour
""Sur une rénovation avec une installation monophasée et des protections par fusibles (unipolaires),""
Qui a réalisé cette rénovation ?
Car il semble bien que le NEUTRE de la Boite de Dérivation n'est pas raccordé à l'étoile de Neutre du tableau.
cordialement
La rénovation est en cours, et tout à été débranché sans aucun repérage et je tente de reprendre derrière...
Ce que je ne m'explique pas c'est ces mesures 40/60 volts est ce que cela signifie une fuite de courant, une mise à la terre etc... ?
Bonjour
""La rénovation est en cours, et tout à été débranché sans aucun repérage et je tente de reprendre derrière...""
Tout s'explique, et celà ne m'étonne pas ....
Commencer par repérer tous les fils
- en mes débranchant de la borne de neutre et des disjoncteurs
- en les identifiant avec un N°
- en recherchant et notant leur destination sur un papier.
Si rénovation, cela implique en principe des disj uni+neutre et des Inter Diff 30 mA ...
Cordialement
Bonjour
""La rénovation est en cours, et tout à été débranché sans aucun repérage et je tente de reprendre derrière...""
Tout s'explique, et celà ne m'étonne pas ....
Commencer par repérer tous les fils
- en mes débranchant de la borne de neutre et des disjoncteurs
- en les identifiant avec un N°
- en recherchant et notant leur destination sur un papier.
Si rénovation, cela implique en principe des disj uni+neutre et des Inter Diff 30 mA ...
Cordialement
Pas simple et je n’ai pas beaucoup pu avancer depuis mon dernier message…
Est ce que de prime abord on peut en déduire que je suis face à une inversion du neutre ? De la phase ? Des deux ?
Bonjour
Pas la peine de se poser des questions dans tous les sens ...
Fais donc les mesures que je t'ai demandé ..
- 2) Avec le multimètre, et un fil prolongateur, mesurer la tension entre :
- La barrette de Terre du tableau et le fil Neutre de l'ampoule,
- La barrette de Terre du Tableau et le fil de commande (phase) alimentant l'ampoule ;
Faire ces mesures INTER fermé ,puis INTER ouvert (INTER de Cde de l'ampoule)
Cordialement
Alors voila mes mesures :
Terre neutre = 0v (inter ouvert ou fermé)
Terre phase = 0v et 230v inter actionné
MAIS
En branchant une ampoule le différentiel saute quand j'actionne l'inter et la lampe se met à clignoter une fois que le différentiel a sauté...
Mesures, avec le différentiel abaissé :
Terre neutre = 0v (inter ouvert ou fermé)
Terre phase = 230v ou 25v
Je ne sais pas quoi en déduire...
Merci pour votre aide
Bonjour
J'ai lu quelque part >>> pour une rénovation il faut remplacer les porte fusibles par des disjoncteurs et installer des disjoncteurs différentiels au tableau général pour chaque circuit>>>
Bonjour,
C'est le cas et c'est ce qui a été fait.
Après le remplacement tout fonctionne mais il me reste ce circuit qui manifestement a été mal repéré et avec lequel je ne sais pas quoi faire...
Bonjour
Sur votre photo c'est bien des porte fusible ???
Oui mais le tableau a été remplacé depuis 🙃
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 82