Bonjour,

Je prévois de sortir les gaines ICT par le haut ET par le bas de la GTL (peut etre aussi par derriere en traversée de mur).
Le compteur et Disjoncteur de Branchement seront placés au dessus du tableau.
Est ce que, dans la GTL, j'ai le droit de faire cohabiter mes gaines ICT qui partent vers le haut avec la gaine EDF qui arrive par le haut.
Merci d'avance

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9473
20/05/2024 à 22h33
20/05/2024 à 22h33

Bonjour

Vous avez donc un raccordement type 1.

Il faut que l'arrivée EDF, soit dans un compartiment dédié de la goulotte et avec un couvercle dédié.

Si cette condition est respectée, pas de soucis.