Bonjour,
J'ai tiré des fils depuis mon tableau (phase + neutre) et ils arrivent dans ma salle de bains pour alimenter un extracteur d'air. Malgré le branchement celui-ci ne fonctionne pas. Bien évidemment tout le cheminement est coffré.
Comment savoir si le courant arrive bien en bout de phase ?
Il me faut acheter un multimètre ? Et si oui comment procéder ensuite ?
Je précise, le départ et l'arrivée sont à 10m l'un de l'autre.
Merci d'avance !
salut
essaye en branchant autre chose sur ces deux fils, une lampe par exemple
Poste la photo du raccordement de cet extracteur
Merci les3c19 pour ta réponse !
Je viens de mettre les photos.
En fait le problème est précisément le suivant, pour être exhaustif.
J'ai un extracteur qui fonctionne selon plein de modes : interrupteur, hygro, timer etc...
Jusqu'à présent il marchait en mode interrupteur avec la phase rouge (même circuit que mes leds de plafond). Tout était nickel.
Mais idéalement il faudrait qu'il tourne un peu après une douche, alors j'ai voulu le compléter en mode hygro ou timer. Et pour cela la notice indice qu'il faut lui brancher une autre phase avec toujours du courant (normal). C'est le boulot de la phase marron.
Mais quand j'éteins l'interrupteur l'extracteur s'arrête alors que la seconde phase devrait prendre le relais.
Et je demande donc si ce serait pas ma phase marron qui déconnerait (elle vient direct du tableau).
J'espère avoir été clair !
Merci
Salut
Le fil marron n'est pas direct depuis le tableau il vient de l'interrupteur, donc inverser les fils phases
J'ai inversé les phases et cela fait disjoncter le général.
Sinon je te confirme que la phase marron vient bien du tableau (elle est utilisée pour rien d'autre), tandis que la phase rouge est issue du circuit luminaire et donc est conditionnée par l'interrupteur.
J'ai donc branché la phase marron sur L (circuit toujours fermé)
et la phase rouge sur LT ( circuit fermé/ouvert par intermittence, en fonction de la position de l'interrupteur)
J'ai ajouté en pièce jointe le plan du circuit par le constructeur.
Merci
J'ai inversé les phases et cela fait disjoncter le général.
re
Là y a problème! Cette inversion de ces 2 fils ne doit pas faire sauter le général
Qu'appelle tu le "général"? une photo de ce "général "stp
et le fil qui vient de l'inter est il bien une phase, ne serait ce pas un neutre (inversion phase/ neutre
en attente de la photo du "général
Bonjour,
Les 2 phases et le neutre utilisés sont ils bien sous le même interrupteur différentiel et idéalement sous le même disjoncteur ?
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 69