Bonjour, j'avais un disjoncteur de libre un c20 sur la rangée d'un ID 63A 30ma type AC, puis je mettre dessus un circuit de 6 lampes en fils 1.5 ? ou faut il à tout prix mettre mon circuit de lampe sur un ID 40A 30ma type AC ? Merci de vos réponses 😘
Bonjour
Le problème ce n'est pas le différentiel, c'est le C20.
Interdit avec des fils en 1,5² --> 16A maximum
Merci Carminas, dommage :-(
Membres en ligne
Membre(s) : arty
Visiteurs non identifiés : 58