question aux anciens : est ce que le volume 2 "existe" depuis longtemps dans sa definition actuelle?

sinon quelles ont été les modifs et a quelle date

merci d'avance


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
13/06/2014 à 12h15
13/06/2014 à 12h15
salut
le volume 2 dans sa forme actuelle c'est récent années 2004 je crois, avant c'était 60 cm a partir du bord de la douche ou de la baignoire et 225 de haut à partir du sol fini, les appareillages acceptés dans le volume 2 étaient les même que maintenant.
le volume 1 était intérieur douche et baignoire jusqu' à 225 cm de haut ,à partir du bas du receveur et de la baignoire (l'intérieur de la baignoire étant en volume 0)
La date sous réserve , la nouvelle version doit daté de 1991 , révisée par deux amendements en 1994 et 1995.mais les volumes des salles de bain n'avait pas encore étaient modifiés.et c'est bien depuis 2003 que la norme actuelle est active mais pour les permis de construire postérieur ,à partir de 2004
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
13/06/2014 à 13h38
13/06/2014 à 13h38
Salutatoi

ma question porte sur les actuels 60cm de large autour d'une baignoire, peut importe la hauteur.
En fait, c'est sur l'installation d'une machine à laver, donc à savoir s'il a pu être autorisé d'en mettre une près d'une baignoire (moins de 60cm du bord)

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
13/06/2014 à 15h04
13/06/2014 à 15h04
efred a écrit :

Salutatoi

ma question porte sur les actuels 60cm de large autour d'une baignoire, peut importe la hauteur.
En fait, c'est sur l'installation d'une machine à laver, donc à savoir s'il a pu être autorisé d'en mettre une près d'une baignoire (moins de 60cm du bord)

@+


A une époque oui mais pas la prise ,la prise devait être à plus de 60 cm et comme la machine n'était pas fixe ,elle était autorisée à côté de la baignoire ou de la douche,et ça depuis 1967

Pour l'anecdote ,en 1985 il était interdit de mettre les fils de terre avec l'alimentation des éclairages ,il devait semonter obligatoirement des classe 2
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
13/06/2014 à 15h22
13/06/2014 à 15h22
oki


j'explique la raison de ma question


je suis appelé ce matin pour des coupures intempestives du DB, une recherche au mesureur d'isolement me donne rapidement le circuit fautif, restait plus qu'a trouver la source du probleme : la machine à laver raccordée en effet sur la prise SDB à hauteur (non dédiée), mais installée à 20cm de la baignoire.

Verdict : on débranche et on interdit l'utilisation.

Maintenant, à moi de le signaler et de faire démonter vidange et alimentation en eau pour éviter les risques...

Donc, la question était bien : est ce que cela a été autorisé et tu a répondu : Merci à toi
@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
14/06/2014 à 07h22
14/06/2014 à 07h22
Salut
Pour mémoire
Depuis les années 1967 la C15100 n'a pas beaucoup évolué sur les volumes de protection dans les salles de bain (,Il n'a jamais été autorisé les prises normales dans le volume 2 ) les volumes pour les douches ont changés mais c'est vers 2004,
Dans ces volumes le matériel autorisé est toujours le même.Les mises à la terre des matériaux conducteurs entrant dans la salle de bain n'a pas du tout changé.
On a eu au fil des années quelques modifications sur le reste (dans les salles de bain)
- interdiction de mettre un fil de terre pour les éclairages , les appareils mis en place devaient obligatoirement être en classe 2 , cela n'a pas duré bien longtemps.
- obligation de mettre un inter diff 30mA dédié à la salle de bain pour lumière , PC et chauffage. (pas d'autre 30mA sur le reste de l'installation)
J'en ai certainement oublié mais c'est les principaux changements.
et maintenant ce que vous connaissez tous.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/06/2014 à 08h12
14/06/2014 à 08h12
Salut

Quelle mémoire Roland Top ! ..

bien incapable que je suis de me souvenir de celà...même le passage de la règle de 1 mètre au 0,60m j'sais plus...quelle date ??

@Fred.. On a une responsabilité si on ne fait pas démonter arrivée et évacuation d'eau dans ce cas de figure ??
Le signaler simplement sur la facturation ou courrier annexe ne suffirait donc pas ? Confus
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
14/06/2014 à 08h28
14/06/2014 à 08h28
Bonjour


J'ai un vieux guide Promotelec d'octobre 92, basé sur la NF C 15-100 de mai 91.
La notion de volume est déjà présente, avec le volume 2 à 60cm du bord de la baignoire ou de la douche avec receveur et à1m80 de la douche fixe et de l'origine du flexible pour une douche sans receveur.

Finalement la version de la norme de 2002 n'a pas fondamentalement changé cela

C'est l'amendement A2 de 2008 qui a apporté le plus de modification.


Avant 1991 je ne sais pas


@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
14/06/2014 à 09h58
14/06/2014 à 09h58
Carminas a écrit :




Avant 1991 je ne sais pas


@+


salut
avant c'était aussi 60 cm et depuis 1967.
je ne me souvenais pas de 1992 ,j'était en plein industriel et ces volumes dans les salles d'eau on en avait pas besoin.
de toute façon cela ne change en rien pour une prise normale à 20 cm de la baignoire cela n'a jamais était autorisé.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
14/06/2014 à 12h10
14/06/2014 à 12h10
salutatous


Merci à tous pour ces réponses qui me prouvent bien ce que je croyait


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Voir aussi

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 23