calule amperage

Par lexta

avatar - lexta
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
24/11/2015 à 11h32
24/11/2015 à 11h32
Bonjour à tous,
afin d'acheter un disjoncteur suffisant pour mon installation électrique pour mes plafonnier j'aurai besoin de vous pour calculer le nombre d'ampère par rapport au Watt.

Sur mon installation j'ai:
4 rubans led de 30 W chacun.
Ils sont branchés sur du 12v via un transfot (220-12v) sur une prise de 220v

habituellement j'utilise ce site
http://www.jph-lamotte.fr/files/tech_watts-amp.htm

Mais dans ce cas, je ne sais pas si je dois prendre comme base de consommation le 220v ou le 12v....

merci de votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
24/11/2015 à 13h31
24/11/2015 à 13h31
Bonjour,
Peu importe la consommation réelle, puisque votre éclairage est branché dans une prise. La protection est assurée par le disjoncteur de ce circuit de prises qui doit être soit de 16A (si câblage en 1.5mm2), soit de 20A (si 2.5mm2).
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
24/11/2015 à 14h55
24/11/2015 à 14h55
cjupiter a écrit :

Bonjour,
Peu importe la consommation réelle, puisque votre éclairage est branché dans une prise. La protection est assurée par le disjoncteur de ce circuit de prises qui doit être soit de 16A (si câblage en 1.5mm2), soit de 20A (si 2.5mm2).


salut
je ne lis pas que les rubans sont branché sur une prise!
Si c'est sur prise c'est protégé par fusible ou disjoncteur 16 A en 2.5mm² si l'installation à plus de 3 ans. et encore sont certainement rare les électriciens pros qui mettent du 20 A sur les prises
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
24/11/2015 à 15h32
24/11/2015 à 15h32
Citation :

je ne lis pas que les rubans sont branché sur une prise!


C'est ce que j'ai compris par :
Citation :

Ils sont branchés sur du 12v via un transfot (220-12v) sur une prise de 220v



Citation :

et encore sont certainement rare les électriciens pros qui mettent du 20 A sur les prises


Je m'en tenais à la norme d'avant le dernier avenant :
- max 5 PC, fil 1.5mm2, disjoncteur 16A
- max 8 PC, fil 2.5mm2, disjoncteur 20A ou fusible 16A
ou créer un compte pour participer