Bricoleur du Dimanche

amperage compteur electrique pour chaudiere gaz

Par milymx

avatar - milymx
Petite nouvelle
Message(s) : 3
04/12/2016 à 19h20
04/12/2016 à 19h20
Bonjour Mon compteur actuel est au plus bas à 3kw Et ma chaudiere se met systematiquement en defaut, le plombier me dit que la pompe ne va pas assez vite. Le nombre de kw du compteur a t il une incidence sur le bon fonctionnement de la pompe? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
04/12/2016 à 20h52
04/12/2016 à 20h52
salt
pas du tout, la chaudière est loin de consommer 3 Kw, si elle se mets en sécurité inverser les fils phase et neutre dans la prise qui alimente cette chaudière, le neutre n'est pas à gauche ou si boite de dérivation non raccordé sur le fil bleu du câble chaudière ceci est impératif pour la détection de flamme.
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
04/12/2016 à 20h52
04/12/2016 à 20h52
Salut,
Je ne vois aucun rapport entre le circulateur de la chaudière et l'ampérage du compteur électrique.
Peux tu nous dire depuis quand elle passe en défaut et si ça fait suite à une intervention de ton "plombier"..? Suivant le type de chaudière il faut impérativement que la phase et le neutre soient raccordés dans le bon sens sur le bornier de l'appareil.
A noter qu'un circulateur n'absorbe que quelques dizaines de watts... Pas de quoi influencer l'installation électrique..!

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par milymx

avatar - milymx
Petite nouvelle
Message(s) : 3
04/12/2016 à 21h13
04/12/2016 à 21h13
Ah merci beaucoup pour les renseignements! Le chauffagiste a fait sa visite annuelle, sachant qu elle n avait pas fonctionné depuis au moins 6 mois. Lui pense qu il faut changer la pompe. En ce qui concerne les autres les fils neutres et phase je vais lui demander.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par milymx

avatar - milymx
Petite nouvelle
Message(s) : 3
04/12/2016 à 21h17
04/12/2016 à 21h17
Elle fonctionne mais au bout de quelques minutes elle se met en securité, le chauffagiste dit qu elle tourne pas assez vite. C est pour ça que je pensais au compteur...
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
04/12/2016 à 23h01
04/12/2016 à 23h01
milymx a écrit :

Ah merci beaucoup pour les renseignements!
Le chauffagiste a fait sa visite annuelle, sachant qu elle n avait pas fonctionné depuis au moins 6 mois.
Lui pense qu il faut changer la pompe.
En ce qui concerne les autres les fils neutres et phase je vais lui demander.


Re,
Je pense que le "chauffagiste" en question ferait bien de prendre des cours du soir...! Quand un circulateur n'a pas tourné depuis plusieurs mois et qu'on est payé pour faire l'entretien on commence par dégripper l'axe du circulateur..!
Il est évident qu'il a envie de le emplacer, c'est beaucoup plus rémunérateur !!!
Avant de remplacer quoi que ce soit remets la chaudière en service et vérifie si le corps du circulateur (pompe si tu préfères) chauffe au bout d'une ou deux minutes. Bien entendu il faut déposer le capot de la chaudière pour poser la main dessus.
Si tu veux aller plus loin, tape un peu sur le corps de pompe ça aide souvent à débloquer la turbine.
Pour vérifier si la pompe tourne, tu appliques la pointe d'un tournevis sur le corps de pompe et l'oreille sur le manche, comme un stéthoscope.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 110