Bricoleur du Dimanche

3 fils mais déja trop...

Par wolfenII

avatar - wolfenII
Petit nouveau
Message(s) : 1
23/06/2014 à 15h49
23/06/2014 à 15h49
Bonjour, Je viens m'inscrire chez vous car j'ai de serieux problemes de compréhension en élec...on ne peut pas être bon en tout Sourire Je dois filer un coup de main à un bon voisin pour refaire un circuit complet dans un cabanon, cela se décompose de cette facon : J'ai besoin d'alimenter un néon avec son interrupteur et dont sur le ligne il me faut ajouter deux prises de courant pour alimenter un petit frigo ainsi qu'une pompe de puit dont la puissance est de 1000 Watts. J'ai bien compris que je devais faire passé la phase par l'interrupteur puis faire suivre vers l'éclairage mais, je doute serieusement de moi car la ligne passe au néon puis un autre va vers l'interrupteur. Le disjoncteur étant à l'opposé de tout ca, je pédale dans une semoule épaisse de noob...je ne sais même pas si je vais réussir à me faire comprendre dans cette histoire !! Mon soucis est que les fils qui sont déja passé (non branchés) et que pour moi ils ne sont pas là ou il faudrait... Si vous pouviez me faire un ptit schéma au plus simple pour que ca rentre bien profond, vous me sauveriez la mise...et la prise Clin d\'oeil Si besoin, je ferais un schéma de la chose tel qu'elle est...même si je suis nul aussi en dessin ! Vous remerciant par avance de votre aide. Cdlt.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
23/06/2014 à 16h56
23/06/2014 à 16h56
Bonjour
le plus simple c'est que tu nous fasse tout de suite , le schémas des câbles avec l'emplacement des lampes, inters et prises ,pompe ,quel est le type de câble qui alimente ce cabanon section des fils
en attente de ce schémas
ou créer un compte pour participer

Par Raykosz

avatar - Raykosz
Petit nouveau
Message(s) : 9
23/06/2014 à 20h40
23/06/2014 à 20h40
Bonsoir, Déjà pour une bonne sécurité et pour être au norme il te faut crée un petit coffret. Dans celui ci: En tête: Un Inter Différentiel Type AC 30ma, 40A Puis 3 départ: -Pour l’éclairage: 1 disjoncteur 10A (section fils 1.5mm²) -Pour la pompe: 1 disjoncteur 16A (section fils 2.5mm²) -Pour les prise(max8): 1 disjoncteur 16A (section fils 2.5mm²) Tu sera comme sa en complet sécurité et aux normes NFC 15-100 Pour ton neon je suis pose que tu dispose d'un simple allumage dans ce cas: Voila si tu as des question.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/06/2014 à 20h51
23/06/2014 à 20h51
Bonsoir, Raykosz.
Il ne manque plus que la notion du câble d'alimentation et de sa protection...
Et tu es en retard d'une norme...
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Raykosz

avatar - Raykosz
Petit nouveau
Message(s) : 9
23/06/2014 à 23h00
23/06/2014 à 23h00
Dsl je travaille très rarement avec cette norme dans la vie de tout les jours comment se nomme la nouvelle norme domestique? Pour l'alim (Tableau maison) -Disjoncteur 32A Pour la section: -Section 6mm²
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/06/2014 à 23h49
23/06/2014 à 23h49
Suite...
C'est toujours la NFC15-100, mais Titre 7, et plus particulièrement Partie 7-771.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , Tba90 , Philou69 , sophie58 , Bob35

Visiteurs non identifiés : 96