Bonjour à tous,
Pour brancher une clim (inverter 2kw), on me demande de faire arriver un câble à proximité, en 3g1.5
Comme il m'est impossible d'arriver jusqu'au tableau (plusieurs dalles béton à traverser), j'ai la possibilité de me repiquer à proximité sur au choix :
- une boite de dérivation pour un éclairage 8 néons => 3g1.5 protection (disjo bipolaire) 10A
- une boite de dérivation pour un circuit de 4 prises => 3g2.5 protection (disjo bipolaire) 20A
D'après vous quel câble serait le plus adapté à mon branchement et pourquoi (perso j'aurais choisi le 3g2.5 + protection 20A) ?
Merci pour vos conseils