Bonjour, à tous
Je veux rénover mon coffret électrique qui est ancien, a savoir que le disjoncteur différentiel EDF est de 45 A. Pour les inter différentiel j a ai opté pour la règle en aval avec en tête de ligne des inter différentiel de 40A. N étant pas un expert en électricité j aimerai savoir si ma configuration tient la route.
Par avance merci
1ére ligne ID 40A D32A D16 D16 D10 selon règle aval 37
2éme ligne ID40AC D20 D20 D2A D16 selon règle aval 38 ( chauffe eau en 16A )
3éme ligne ID 40AC D16 D16 2A 10A 10A 10A D16 règle aval 40
Bonjour
j'ai opté pour la règle en aval avec en tête de ligne des inter différentiel de 40A
Mauvaise idée. Vous avez une installation qui est certes conforme, mais pas du tout évolutive.
Pour votre calcul, sans connaitre la nature des circuits difficile de vous répondre. Mais on peut supposer que vous avez calculé comme il faut.
Merci pour votre réponse c est sympa
oui effectivement cette configuration n est pas du tout évolutive je pense remplacer un ID 40A par 63A surtout pour la 2éme ligne four lave vaisselle et chauffe eau et peur être délester la ligne 1 ou 2.
Je pense aussi que 2 ID 63 serait le mieux
Sans connaitre la nature de tous vos circuits, difficile de vous conseiller
Bonjour,
Perso je ne suis pas du tout fan de la règle de l'aval. C'est quelque chose qu'on trouve uniquement en résidentiel et je trouve ça dangereux car on ne sait jamais, si vous revendez et que le nouveau propriétaire rajoute des départs ça devient potentiellement dangereux...
Bonsoir
100% d'accord avec cela.
D'autant plus que c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W.