Bricoleur du Dimanche

Disposition des éléments de la GTL

Par Men_aar

avatar - Men_aar
Contremaître
Message(s) : 281
22/03/2010 à 01h34
22/03/2010 à 01h34
Bonsoir,
je voudrais confirmer qe

1) le tableu elactrique peut se trouver au dessus ou au dessous de la platine EDF à condition que toutes les deux se trouvent entre 100 et 180 cm de hauteur.

2) une goulotte peut arriver au tableau par le coté.

Je précise qe ma GTL est un placard exclusif et pas une GTL préfab.
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
22/03/2010 à 06h59
22/03/2010 à 06h59
Bonjour
En premier et une chose très importante si les coffrets sont mis en fond de placard et qu'il y a beaucoup de largeur s'il y a la possibilité de mettre des balais ou autre bidons et aspirateur devant, je dis bien la possibilité, ce ne sera pas accepté par le consuel , il faut que les portes soient juste au niveau des tableaux!
Men_aar a écrit :


1) le tableu elactrique peut se trouver au dessus ou au dessous de la platine EDF à condition que toutes les deux se trouvent entre 100 et 180 cm de hauteur



Oui et non cela dépend d'ou arrive le câbla EDF , ce câble ne doit pas passer avec le reste de l'installation!

Men_aar a écrit :

) une goulotte peut arriver au tableau par le



Oui une goulotte supplémentaire peu arriver sur le côté!

PS une autre précision 100 et 180cm ce n'est pas la platine mais la manette de coupure générale soit sur le DB soit sur l'inter général!
ou créer un compte pour participer

Par Men_aar

avatar - Men_aar
Contremaître
Message(s) : 281
22/03/2010 à 08h23
22/03/2010 à 08h23
Bonjour,
merci de vos réponses.
Pour la destination du placard, c'est le cas car il il fera 70x 21 ce qui ne laisse pas trop de place.
L'arrivée EDF se fait par le mur du fond donc séparée du reste de l'installation.
Par contre avant d'arriver à la gaine technique, le gros cable EDF traverse un autre placard normal. Est-ce correct?

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
22/03/2010 à 10h11
22/03/2010 à 10h11
Men_aar a écrit :


L'arrivée EDF se fait par le mur du fond donc séparée du reste de l'installation.
Par contre avant d'arriver à la gaine technique, le gros cable EDF traverse un autre placard normal. Est-ce correct?


Négatif hors norme EDF norme C14100 le câble doit arriver directement a la gaine sans passer par des pièces, placard ou autre!! avec une pénétration de moins de 3ml
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Men_aar

avatar - Men_aar
Contremaître
Message(s) : 281
22/03/2010 à 23h32
22/03/2010 à 23h32
Bonsoir,
je dirai peut-êre une bétise, mais si je maçonne, en cherchant l'esthétique extérieure , sur le cable avec du plâtre, ça fera l'affaire?
Voyez-vous une autre solution sans tout démonter?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
23/03/2010 à 06h20
23/03/2010 à 06h20
Bonjour
Voir avec EDF mais cette solution simple ne sera pas accepté c'est sur, un coffrage démontable peu être mais c'est a voir avec eux , ils sont les seuls a pouvoir accepter!!!
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Gerardo66

Visiteurs non identifiés : 26