Bonjour à tous,
J'ai besoin de rajouter une ligne à mon tableau électrique pour rajouter des prises à l'extérieur de mon domicile.
Sur ces prises n'y seront branchés que des petits appareils ponctuellement ainsi que la pompe de ma piscine en permanence l'été (250 W)
Mon disjoncteur abonné est calibré à 60A
Les 3 inter diff de mon tableau sont des 63 A
Je ne compte pas mettre plus de trois ou quatre disjoncteur de 16A sur ma nouvelle ligne
Quel inter diff dois-je mettre?
Si je me réfère au calcul en amont, je dois donc mettre un 63A, si je fais mon calcul en aval, un 40A sera suffisant. Ce dont je n'arrive pas à être certain, c'est si je dois calculer soit par rapport à l'aval, soit par rapport à l'amont, ou aux deux en même temps?
Deuxième petite question : Un des disjoncteur de cette ligne servira uniquement un circuit comportant un point lumineux et deux ou trois prises dont celle de la pompe de 250W. Ce circuit qui sera à l'extérieur sera relié au tableau par un câble qui devrait faire entre 20 et 25 mètres (gaine TPC déjà enterrée).
D'après ce que j'ai lu un câble en 2,5mm2 serait suffisant. C'est vrai que 25 mètres ce n'est pas si long par rapport à une ligne dans une maison, mais j'aimerais confirmation.
Merci d'avoir pris le temps de me lire,
Seb...
Bonjour
1/ Il suffit de vérifier soit la règle amont, soit la règle aval.
Je vous conseille la règle amont plus fiable et plus évolutive
2/ Pas de soucis sur 25m quelle que soit la section.
En revanche prises et éclairages doivent être sur des circuits différents
Merci pour les réponses
Je vais garder la règle en aval, car le point que j'avais oublié c'est que j'avais déjà acheté mon ID mais je me suis rendu compte trop tard que j'avais pris un 40A !
Merci pour le reste
Membres en ligne
Membre(s) : abrix
Visiteurs non identifiés : 83