Bonsoir

L'amendement A5 de la NF C 15-100 vient de sortir.
Je viens de le consulter en intégralité (mais rapidement) sur le site de l'AFNOR

Pas mal de changements qui touchent essentiellement les salle d'eaux et les locaux d'habitation.

Dans les grande choses marquantes on a :
- disparition du volume 3 en sdb
- PC par circuit porté à 12 pour du 2,5² et à 8 pour du 1,5², sauf pour la cuisine ou c'est 6 pour du 2,5².
- congel plus référencé dans les circuit spécialisé électroménager
- Ajout d'une notion qui englobe la GTL, l'ETEL : Espace Technique Electrique du Logement (je n'ai pas encore compris la subtilité entre ETEL et GTL)
- il y a des distances pour l'ETL par rapport à point d'eau, installation gaz, source de chaleur.
- 8 circuits au maximum sont autorisé sous un DDR
- il y a une règle pour calculer les disjoncteur autorisés sous un DDR
- il a une règle sur la répartition des circuits entre DDR
- il n'y a plus de nombre de DDR en fonction de la surface
- le dispositif de recharge des véhicules électriques doit être sous un type A
- ...

Contrairement à ce qu'on avait pu entendre, peu de simplification de l'aspect communication.

Voilà pour un premier résumé, il faudra que je relise cela plus en détail.
Je pense que nous aurons l'occasion de réévoquer le détail de toutes les évolutions

Prise d'effet : 27 juin 2015

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
08/07/2015 à 06h05
08/07/2015 à 06h05
Salut Carmina, salut à tous et toutes.

Et ben, ils y vont fort cette fois ci...
Pour l'ETEL, je pense que se doit être à cause de la confusion que beaucoup faisaient entre l'espace technique et la goulotte que les gens appelaient GTL.
Espace de 600 X 200 pour cette GTL.
Et lorsque tu tape GTL sur un moteur de recherche, tu te retrouve avec les pubs des fournisseurs qui appellent GTL la "goulotte " 250 X 65.
Ceci explique peut etre cela!!!
Pour le coup des 12 PC par disjoncteur, va falloir bien calculer!!!
A ce train la, on va se retrouver avec des tableaux 5 ou 6 modules!!! Tire la langue
Merci pour l'info en tout cas!!!