Liaisons équipotentiel supplémentaire, nouvel amendement A5 interrogation

Liaisons équipotentiel supplémentaire, nouvel amendement A5 interrogation

avatar - C’est moi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
le 04/04/2021 à 17h56

Bonjour,

Je viens vers vous car je voulais savoir si pour réaliser la liaison équipotentiel supplémentaire grâce au nouvel amendement A5 il suffisait de relier les masses métalliques de la salle de bains au bornier de terre du tableau (les circuits électriques de la salle de bains ayant déjà leurs conducteur de terre relier à ce bornier).

En vous remerciant d'avance pour vos réponses.

Bonne finde journée.


Ok
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7209
le 04/04/2021 à 19h17

Bonjour

Oui effectivement, cela suffit en locaux d'habitation.


Carminas