surtension à l’allumage d’un appareil

Par eg27000

avatar - eg27000
Petit nouveau
Message(s) : 9
25/04/2013 à 13h11
25/04/2013 à 13h11
Bonjour, je connais depuis un petit moment un souci électrique, et ce que moi j’appellerai une surtension... lorsque j'allume une lumière de mon sous sol, les ampoules de mon salon brillent un peu plus fort, il faut dire que mon salon est équipé de d'un interrupteur variateur. Mais depuis peu, j'ai dû changer de frigo et celui-ci provoque le même phénomène lorsqu'il se met en marche.... Corbeau Merci de vos conseils éclairés
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/04/2013 à 18h06
25/04/2013 à 18h06
Salut


Installation mono ou Tri ??

Resserrage des Neutres au tableau et tant qu'à avoir le tournevis en main une verification générale de tous les serrages des connexions tableau..

Réalisation à effectuer hors tension Attention ! Attention !
ou créer un compte pour participer

Par eg27000

avatar - eg27000
Petit nouveau
Message(s) : 9
25/04/2013 à 23h35
25/04/2013 à 23h35
installation en mono...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
26/04/2013 à 06h45
26/04/2013 à 06h45
eg27000 a écrit :

installation en mono...


Bonjour
demander en urgence une intervention EDF , problème sur le neutre réseau.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2257
26/04/2013 à 14h46
26/04/2013 à 14h46
Bonjour,
Si c'est un problème de rupture du neutre voici un document relevé sur le net qui explique le phénomène engendré par une rupture du neutre chez soi pour une installation en triphasée + N , ou même en monophasé avec rupture du neutre sur le réseau
@+

Images jointes :

rupture du neutre.gif
ou créer un compte pour participer

Par gebu

avatar - gebu
Chef de chantier
Message(s) : 876
26/04/2013 à 16h34
26/04/2013 à 16h34
Bonjour,

A la fermeture (et encore plus à l'ouverture) les contacts de l'inter et du frigo crachouillent un peu. Il est possible que l’électronique du variateur interprète ces parasites + ou - bien et s'affolent un peu.

Est-ce que cette "surtension" est très courte, et est-ce que ça la fait également ailleurs que dans le salon?
A+
ou créer un compte pour participer
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
26/04/2013 à 18h11
26/04/2013 à 18h11
Merci Bob35,
J'avais conscience de la chose, mais ce doc est sans appel !


Bob35 a écrit :

Bonjour,
Si c'est un problème de rupture du neutre voici un document relevé sur le net qui explique le phénomène engendré par une rupture du neutre chez soi pour une installation en triphasée + N , ou même en monophasé avec rupture du neutre sur le réseau
@+


-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eg27000

avatar - eg27000
Petit nouveau
Message(s) : 9
26/04/2013 à 20h13
26/04/2013 à 20h13
oui effectivement c'est la surtension (si cela en est une) est très courte, par contre ce n'est pas le frigo qui s'affole mais simplement mes lampes de salon, lorsque le frigo s'allume ou également lorsque j'allume une ampoule dans mon sous sol....
ou créer un compte pour participer

Par gebu

avatar - gebu
Chef de chantier
Message(s) : 876
27/04/2013 à 10h39
27/04/2013 à 10h39
Bonjour,

Pour être sûr que le variateur soit en cause, le remplacer momentanément par un interrupteur simple et faire des essais . Avant, comme déja dit , vérifiez le serrage des fils.

Si c'est le variateur qui est en cause il est peut-être possible de l'antiparasiter. C'est un variateur de marque?
ou créer un compte pour participer