Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 30/10/2013 à 12h42

TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX

Bonjour,
je transforme mon entrepot en bureaux 6, j ai du triphase en general et je pense alimenter en mono chaque bureau.
mes questions :
le bureau le plus loin du dijoncteur edf est à 40 metres
comment partir du general pour alimenter chaque bureau qui sont en ligne le premier à 6 metres puis 14 etc
en partant avec du 16mm2 puis je couper et raccorder à chaque cellule ?
si oui quelle section de fil dois je utiliser pour alimenter chaque tableau de chaque bureau environ 32 amperes

merci d avance
citer répondre

Liste des réponses

le 30/10/2013 à 14h54
TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX
Bonjour
au départ du disjoncteur général il faut faire un petit TGBT avec autant de départ que de bureaux avec chacun leur câble en 3 G 10mm² et protégés séparément par disjoncteur bipolaire (pas de uni + neutre) différentiel 300mA
citer répondre
le 30/10/2013 à 15h47
TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX
merci pour cette reponse.

TGBT tableau general......

( pas de uni + neutre )

en terme plus simple ???
citer répondre
le 30/10/2013 à 20h02
TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX
Salut

TGBT tableau general..=. Tableau Général Basse Tension

( pas de uni + neutre ) = le uni + neutre ne protège que la phase et coupe la phase et le neutre ,un bipolaire protège et coupe les deux
citer répondre
le 31/10/2013 à 07h30
TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX
re bonjour et merci
desole d avoir pose cette question que je qualifirai d idiote, je me suis donné la peine de réfléchir .....et bien sur j avais interpreté comme cela.

en revanche:
- dois je mettre des diff tri ou puis je rester en mono (diff de prix enorme )
- pour le branchement des dijoncteurs, dans le tgbt pour le neutre je ponte de l un à l autre donc les six avec du 10mm2
- pour la phase si je dois etre en tri je ponte toutes les phases entre elles en revanche en mono je repartie les phases en 3 ( phases ) par 2 bureaux.
- ce tgbt doit etre dans une armoire technique ou peut il etre un tableau tout simple.

j espere m etre fait compris et vous remercie pour votre patience.

cdt
citer répondre
le 31/10/2013 à 07h40
TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX
les3c19 a écrit: :
Bonjour
au départ du disjoncteur général il faut faire un petit TGBT avec autant de départ que de bureaux avec chacun leur câble en 3 G 10mm² et protégés séparément par disjoncteur bipolaire (pas de uni + neutre) différentiel 300mA

Bonjour,
Une petite explication pour les bipolaires stp ?
Personnellement, à part en IT, je ne vois pas le problème à mettre de l'uni+neutre.
citer répondre
le 31/10/2013 à 07h44
TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX
Bonjour
dans le TGBT un bornier de répartition tetra 125A 6 disjoncteurs différentiel 32A 300mA
Une liaison disjoncteur général / bornier en 16 mm² (X4 3 phases + 1 neutre)
6 liaisons 10 mmm² neutre (1 par disjoncteur) bornier /disjoncteur 32A
6 liaisons phases 10 mm² (2 par phases) bornier / disjoncteur 32A
tout ceci dans un coffret autre que le simple tableau domestique avec porte il en existe des 2 /3 rangées et plus de 20 modules en tôle ou en plastique ce dernier plus facile et suffisant.
si j'ai le temps je mettrai quelques photos du matériel dans la journée.
citer répondre
le 31/10/2013 à 07h54
TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX
janus2fr a écrit: :
les3c19 a écrit: :
Bonjour
au départ du disjoncteur général il faut faire un petit TGBT avec autant de départ que de bureaux avec chacun leur câble en 3 G 10mm² et protégés séparément par disjoncteur bipolaire (pas de uni + neutre) différentiel 300mA

Bonjour,
Une petite explication pour les bipolaires stp ?
Personnellement, à part en IT, je ne vois pas le problème à mettre de l'uni+neutre.

Salut
il n'y a pas qu'en IT qu'il faut des bipolaires du moment ou l'on dépasse un certain seuil ICC et les uni ne font que du 6KA
dans ce cas là vu que c'est un ancien bat. industriel on ne connais pas l'ICC d'arrivée ERDF et qui peu le plus peu le moins.
Voilà pourquoi je conseille des bipolaire mais bien entendu par pour un ICC de 50kA mais des 10 000 (12.5KA à 25KA de pouvoir de coupure et des simples courbe B ou C
citer répondre
le 31/10/2013 à 08h59
TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX
les3c19 a écrit: :

il n'y a pas qu'en IT qu'il faut des bipolaires du moment ou l'on dépasse un certain seuil ICC et les uni ne font que du 6KA

Effectivement, il faut prendre en compte l'ICC, mais ta réponse ne faisait pas apparaitre ce paramètre, on pouvait penser qu'une règle obligeait la coupure bipolaire quelque soient les circonstances dans ce cas précis.
Pour ce qui est du pouvoir de coupure, un DT40N ou un iC60N uni+neutre (par exemple) c'est 10kA (matériel que je monte).

citer répondre
le 31/10/2013 à 16h43
TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX
EH BEN MERCI pour tout cela,
la vous devez tres technique pour moi
j attends eventuellement les photos qui me feront beaucoup de bien

en tout cas merci d avoir pris le temps de repondre a mes questions et bon week end
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Pour vous l’indispensable en cuisine c’est ?
Membres en ligne
Membres :

deespo

Visiteurs non identifiés : 926
keyboard_arrow_up