Bonjour à tous ! D'abord je ne suis pas électricien... et surtout j'ai besoin d'AIDE Je suis en train de changer un luminaire exterieur sur ma terrasse. En démontant l'ancien j'ai eu la surprise de voir sortir de la gaine non pas 3 fils mais 6 fils. J'ai fait la betise de ne pas regarder le branchement avant démontage complet. - 2 rouges : phase ? - 2 bleus clairs : neutres ? - 1 jaune vert : terre ? - 1 noir : ??????? connais pas... j'ai trouvé une phase + un neutre ou le courant passe MAIS impossible de couper avec l'interrupteur... J'ai regardé derriere l'interrupteur en question : sont branchés un rouge et un noir... dans l'ouverture, mais n'étant pas branché sur l'interrupteur on voit courir un bleu et un blanc....
Vous n'aviez pas un domino à côté sur lequel étaient branché des fils ?
Essayez : - mettre le noir sur une borne de la lampe - les 2 bleus sur l'autre borne de la lampe - le vert/jaune sur la borne de terre de la lampe - les 2 rouges dans un domino ou une borne à connexion automatique à côté
J'ai dit à ma femme : " CE MEC EST UN GENIE !" et elle s'y connait... merci ça marche parfaitement je vais maintenant ponter ce luminaire, vers un deuxième.