Bonsoir
J'ai une chaudière à gaz qui se coupe tout les 2 jours, le chauffagiste pense à la "terre".
Un électricien a fait un test sur la terre et à trouver 100 ohm.
Après avoir échangé entre eux par téléphone le jour suivant, l'électricien me propose de faire un devis pour changer l'installation de la terre, mais sans me dire (et je ne lui ai pas demandé) la raison, sachant que la mesure montrait qu'elle était bonne.
Est-ce qu'une chaudière à gaz mesure la terre et se coupe s'il y a des fluctuations ?
Est-ce que des prises reliées à la terre et/ou du matériel électroménager pourraient influer ?
A noter que la coupure ne se produisait pas les années passées.
Le fil jaune est celui rajouté pour la chaudière.
Merci de vos lumières 😉
bonjour ,
sonde ionisation , carte mais avant verifiez phase neutre si bonnne place et non inversé
a+
Hello
Améliorer la terre ne sera qu'un plus, 100Ohms étant la limite autorisée.
Plus cette valeur est basse mieux c'est.
Améliorer la valeur de la prise de terre est facile à faire et à la portée de tout bricoleur même sans connaissances en électricité.
@+
Bonjour,
merci pour vos réponses. 👍
Je vais me pencher sur ça et voir ces différents points.